编辑: 于世美 2018-06-12

310 310

310 310

310 310

164 164

164 214

214 214

214 214

214 165

165 165

175 175

175 175

175 175

115 115

115 120

120 120

120 120

120 189

189 189

254 254

254 254

254 254 Φ35 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ79 Φ109 P H A B C D F G J K L 配柜宽度 (mm) 额定 电流(A) 额定短路 开断电流(kA) 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 二次原理图

8 3AS4手车式内部电气接线原理图 注:1)图示为断路器手车处于试验位置、分闸、未储能状态. 2)当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同. S9:辅助开关(当断路器在工作位置时切换) S8:辅助开关(当断路器在试验位置时切换) S2:辅助开关 S1:辅助开关(合闸弹簧储能后切换) QF:辅助开关(分合操作时切换) V2~V4:桥式整流器(直流时取消) Y1:闭锁线圈(可选) K0:防跳继电器(可选) Y7~Y9:间接式过电流脱扣器线圈(可选) JP1~JP11:跳线 HQ:合闸线圈 TQ:分闸线圈 R0~R1:电阻 M:储能电机 带防跳 无防跳 带闭锁 无闭锁 带闭锁 无闭锁 √ / √ / √ / √ / / √ / √ / √ / √ / √ / √ / √ / √ √ √ / / √ / √ / √ / √ / JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 JP8 JP9 配置 跳线 可选件接线设置 操作电源 AC/DC 220V AC/DC 110V / √ / √ JP10 JP11 配置 跳线 操作电源选择 注: / 表示断开;

√ 表示连接 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 二次原理图 3AS4固定式内部电气接线原理图

9 S3:辅助开关(机械联锁到位后切换,不 带机械联锁时取消) S2:辅助开关 S1:辅助开关(合闸弹簧储能后切换) QF:辅助开关(分合操作时切换) V2~V4:桥式整流器(直流时取消) Y1:闭锁线圈(可选) K0:防跳继电器(可选) Y7~Y9:间接式过电流脱扣器线圈(可选) JP1~JP11:跳线 HQ:合闸线圈 TQ:分闸线圈 R0~R1:电阻 M:储能电机 带防跳 无防跳 带闭锁 无闭锁 带闭锁 无闭锁 / √ / √ √ √ / / JP8 JP9 配置 跳线 可选件接线设置 操作电源 AC/DC 220V AC/DC 110V / √ / √ JP10 JP11 配置 跳线 操作电源选择 注: / 表示断开;

√ 表示连接 注:1)图示为断路器处于分闸、未储能状态. 2)当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同. 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 订货参数

1、产品型号:3AS4

2、分类

3、配置

10 800

800 1000

1000 210

210 275

275 275

310 275

310 配柜宽度(mm) 相间距P(mm) 极间距H(mm) 额定电流(A) 额定短路开断电流(kA) 数量(台) 备注 AC

220 AC

110 DC

220 DC

110 标准配置 非标准配置 操作电压 配置 注:如订购4000A产品需另加强制风冷装置 注:订货时请填写上表,或逐项标明:相间距、极间距、型号规格、操作电压及配置等. 如果为固定式,请注明是否带联锁等其它要求: 标准配置:按标准接线原理图接线,包合有防跳装置(K0),无闭锁装置 (Y1+S2),无过流装置(Y7, Y8, Y9),无欠压装置,无接地装置 无2过流

3 过流 中间变压器方案 A A 无有无有无有过流装置 接地装置 欠压装置 闭锁装置 如为非标准配置,请继续填写下表: 固定式 手车式 伊顿公司 亚太总部 上海市长宁区临虹路280弄3号 邮编:

200335 www.eaton.com.cn/eletrical ?

2016 伊顿公司 本公司保留对样本资料的解释权和 修改权,并毋需另行通知. 3AS4-CN-03-2016 伊顿是一家全球领先的动力管理公司,致力于提供各种节能高效 的解决方案,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电 力、流体动力和机械动力.伊顿在全球拥有约9.7万名员工,产品销 往超过175个国家和地区.如需更多信息,敬请访问公司中文网站 www.eaton.com.cn. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题