编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-08-02 |
1、工程概况及工程特点.
4 1.1 工程概况.4 1.1.1 工程建筑概况.4 1.1.2 工程范围及承包方式.4 1.1.3 工程质量标准及工期要求.4 1.1.4 工程采用的标准、规范及其它技术文件.4 1.2 工程特点.5 1.2.1 工程空调设计参数.5 1.2.1.1 室外设计参数.5 1.2.1.2 室内设计参数.5 1.2.2 空调冷热源.6 1.2.3 空调方式.6 1.2.3.1 集中空调水系统.6 1.2.3.2 空调方式.6 1.3 本项目空调工程施工的特点、重点、难点与控制.6 1.3.1 安装工程施工的特点.6 1.3.2 施工的重点、难点.7 1.3.3 工程安装的关键与控制.7
2、施工组织机构及施工布置.9 2.1 施工组织机构.9 2.1.1 项目部落组织机构图.9 2.1.2 项目成员组成及职责.10 2.2 施工部署.10 2.2.1 施工总体规划.10 2.2.2 施工指导思想.10 2.2.3 总体施工程序.11 2.2.4 工程阶段划分.11 2.2.5 施工配合与协调.13
3、施工进度计划与劳动力安排计划.13 3.1 施工进度计划.13 3.1.1 工期目标控制.13 3.1.2 施工进度计划安排.13 3.1.3 施工进度计划保证措施.14 3.2 劳动力安排计划.14 3.2.1 劳动力安排计划.14
4、施工总平面布局与管理.15 1.1 施工总平面布局原则.15 4.2 生产及生活设施.15 4.2.1 生产设施.15 4.2.2 生活设施.15 4.2.3 临时用电/用水安排.16
5、安装方案.16 5.1 设备安装.16 5.1.1 制冷设备安装.17 5.1.2 燃气真空热水机组安装.18 5.1.3 水泵安装.19 5.1.4 风机盘管安装.20 5.1.5 新风机组安装.21 5.1.6 新风机组安装:21 5.1.7 膨胀水箱安装.22 5.2 风管安装.23 5.2.1 风管安装工艺流程.23 5.2.2 风管安装.23 5.3 空调冷(热)水管安装.27 5.3.2 管材及连接方式.27 5.3.3 法兰垫片.28 5.3.4 管路安装.28 5.3.5 管道系统试压.31 5.3.6 保温、防腐.31 5.4 空调系统调试运行.32
6、施工协调与配合.32 6.1 与业主配合、协调.32 6.2 与现场监理的配合、协调.33 6.3 与设计单位的协调和配合.33 6.4 与土建装修施工单位的配合、协调工作.34 6.5 主体及基础施工阶段安装的配合措施.34 6.6 安装工程与装饰工程配合措施.34 6.7 地下防水施工阶段安装工程的配合措施.34 6.8 与设备、材料供应商配合、协调.35
7、质量控制及保证措施.35 7.1 质量保证体系.35 7.1.1 公司质量管理保证体系.36 7.2 质保人员职责.36 7.2.1 掌握质量管理方针政策.36 7.2.2 按IS09001-2000 版国家标准,严格质量管理,指定如下措施:36 7.2.3 其它管理措施.36 7.4 质量控制点要素分类.37 7.4.1 风管安装质量控制点的控制.37 7.4.2 设备安装质量控制点的控制.38 7.4.3 水管道安装质量控制点的控制.39
8、工期保证措施.40 8.1 组织保证措施.40 8.2 实行责任制度与目标管理.41 8.3 周密的施工进度计划安排.41 8.4 科学调度与检查改进.41 8.5 对劳动力实行动态管理.41
1、工程概况及工程特点 1.1 工程概况 1.1.1 工程建筑概况 1.1.2 工程范围及承包方式 1.1.3 工程质量标准及工期要求 满足现行国家相关施工验收标准、规范要求. 工期: 1.1.4 工程采用的标准、规范及其它技术文件 一 规范过程 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (GB50274-98) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-98) 《工业自动化仪表施工及验收规范》 (GBJ93-86) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-97) 二 国家现场标准 三 设计施工图 四 设备技术文件 1.2 工程特点 1.2.1 工程空调设计参数 1.2.1.1 室外设计参数 夏季 冬季 空调计算干球温度°C 31.2 空调计算湿球温度°C 25.7 空调计算日平均温度°C
28 通风计算温度°C
29 平均风速 m/s 1.4 1.2 大气压力 mbar
344 959 空调计算温度°C
1 空调计算相对湿度 %
82 1.2.1.2 室内设计参数 房间名称 夏季 冬季 新风量 燥声 温度 相对湿度 温度 相对湿度 标准 标准 ℃ % ℃ % M3 /h.人dB 阅览厅
26 ≤65
20 ≥35
25 40 展厅、多功能厅等
26 ≤65
20 ≥35
25 55 电子阅览、教室等
26 ≤65
20 ≥35
25 50 影视欣赏
26 ≤65
20 ≥35
15 40 会议
26 ≤65
20 ≥35
25 50 办公
26 ≤65
20 ≥35
30 50 门厅、中庭
27 ≤65
18 ≥35
18 55 1.2.2 空调冷热源 本工程采用 台制冷量为 1466KW 的水冷式螺杆机组作为空调夏季冷源, 供回水温度为 7~12 ℃;
工程另采用 台1400KW 的燃气型间接式真空热水机组作为冬季热源,供回水温度为 60~50℃.在分水器及集水器上进行空调夏季和冬季冷热源管路的切换. 1.2.3 空调方式 1.2.3.1 集中空调水系统 集中空调水系统为一次泵变量两管制闭式循环系统, 高位膨胀水箱定压. 空调水系统共分五 个环路,采用平衡阀门平衡各环路.每层风机盘管冷热源水管路采用同程式布置. 1.2.3.2 空调方式 工程空调方式根据功能要求分别采用集中空调方式和分散式空调方式. (1) 集中空调方式 工程除各层办公室为风机盘管加新风系统外,其余部分均为低速单风到全空气系统.气流 组织形式组织形式为上送下回或侧送上回. (2) 分散式空调方式 分散式空调方式采用分体式空调机,主要用于多功能厅及影视欣赏厅、消防控制室、微机 房等房间的空调细节. 1.3 本项目空调工程施工的特点、重点、难点与控制 1.3.1 安装工程施工的特点 根据本工程使用功能和安装工程设计专业系统的配置选型要求的实际情况, 工程施工的 特点是工期短、交叉作业多,配合土建预留预埋、二次装饰工程量大.系统对设备的运行在 减振、消声、吸声、降声的控制条件要求高. 工程建筑空间有限,密集各种空调送、回、新风管、排烟排风管、空调冷热水管、上 下水管、消防喷淋管以及电缆桥架等,在安装前应与各相关专业密切配合,统筹安排施工顺 序及方式,有效利用时间和空间,有效控制工程质量和进度,避免返工、浪费和质量事故的 发生. 施工顺序及方式原则上采取: (1) 先上面后下面、先里面后外面;
(2) 小口径管道让大口径管道;
(3) 有压管道让无压管道,低压管道让高压管道;
(4) 常温管道让高温与低温管道;
(5) 支管让主管;
(6) 水管让风管. 1.3.2 施工的重点、难点 工程安装的重点和难点应根据本项目安装工程的特点,严格执行 GB/T19000-2000 国 家质量体系标准,按照八项质量原则,领导组织进行业绩改进,通过对全过程工序质量控 制达到实现产品质量目标. 本工程安装的重点和难点应从以下几个方面进行安排与控制: (1) 施工组织与管理 (2) 施工协调与配合 (3) 对工程使用的设备、材料的供应与品质保证 (4) 空调风系统管道的制作与安装 (5) 空调水系统管道的焊接、安装与水压试验 (6) 空调主机设备与末端设备的检测试验与系统的调试运行 (7) 减振、消声及噪声控制 (8) 空调主机设备的运输与吊装 1.3.3 工程安装的关键与控制 针对本工程按扎工程的特点、重点和难点,如何抓住施工过程的主要矛盾,找准施工 过程的关键环节,才能把握工程的安全、质量,才能对工程的进度进行有效的控制,本工程 在施工过程中自始自终应抓好以下关键环节: (1) 选型与材料供应 本工程安装的系统设备应满足使用功能的需要,设备技术偏差应符合设计要求.如正 确选择水冷式螺杆机组、供热锅炉、组合空调器、新风机组、水泵、风机盘管、风机 等空调系统设备,这些设备是本工程施工的关键环节. (2) 减振与噪声控制 保持空调房间安静舒适的环境,必须对空调设备及其他动力设备进行减震处理.对大 断........