编辑: 向日葵8AS | 2018-07-03 |
10 号端子,L2(火线)从保险丝 后引线接入
11 号端子,零线 N 接12 号端子,接触器的线圈分别与仪表的
17、18 号端子 连接. JYFS01 晃电保护仪―防晃电专家 江阴福盛自动化仪表有限公司 地址:江苏省江阴市金山路
201 号
电话:0510-80622919
86878566
网址:www.jyfsyb.com 五.操作说明 仪表在接线完成后, 应仔细检查接线是否正确以及接线有无松动, 然后按照企业实际情 况设置防晃电时间,仪表的面板上有设置按钮,可以调节抗晃电时间,当接触器断开时,每 按一次"设置"按钮增加 0.1 秒,最大延时时间为 4.0 秒,在数值为
4 秒时,如再按设置 按钮,则时间变为 0.2 秒,以此循环. 防晃电时间的设置应根据企业情况而定,建议时间为 1.0~2.0 秒 注意:设置防晃电时间只能在接触器断开时设置,当接触器吸合时不能设置时间. 六.安装方式及尺寸 1.安装方式:导轨安装 2.安装尺寸: 98*109*127 (mm) 七.注意事项: 1.本产品不能用在直流接触器及具有节能功能的接触器上. 2.产品接线应严格按接线图接线,区分火线及零线,不能接反. JYFS01 晃电保护仪―防晃电专家 江阴福盛自动化仪表有限公司 地址:江苏省江阴市金山路
201 号
电话:0510-80622919
86878566
网址:www.jyfsyb.com 3.本产品只适合于控制线圈电压为 AC220V 的接触器. 八 .品质保证 JYFS01 晃电保护仪以 GB14048.4-2010 为检验依据, 通过省产品质量检验研究院的电 磁兼容试验,包括:射频传导发射试验、射频辐射发射试验、静电放电试验、电磁场试验、 快速瞬变脉冲群试验、浪涌试验.产品从元器件的选用、组装、测试等环节严格按高标准进 行生产,以确保产品的可靠及稳定性.