编辑: gracecats | 2018-07-14 |
――产品合格印证(可与电容式电压互感器本体分开设置). 5.3.3 计量器具标志的内容 ――电容式电压互感器的生产厂名或商标;
――电容式电压互感器的名称、型号和规格;
――准确度级别与相应的负荷参数;
――主要技术指标如绝缘水平、极限负荷参数等;
――出厂编号和生产日期;
――需要限制使用场合的特殊说明(海拔、污秽等级、使用环境条件等);
――产品制造所依据的标准(可在产品包装或使用说明书中说明). 5.4 提交的技术材料 申请单位应向承担型式评价的技术机构提供型式评价所需要的技术资料一式两份, 带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.77 字符 带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.77 字符 带格式的: 缩进: 首行缩进:
1 字符PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF****?****
4 包括: ――被政府计量行政部门受理, 并委托进行型式评价的 《计量器具型式批准申请书》 ;
――产品标准;
――总装图及关键零部件清单;
――样机的照片组图(正视,侧视,铭牌及产品总装图) ;
――使用说明书;
――制造单位的出厂报告及技术机构出具的涵盖 GB/T20840.5 第中 7.1.2 条款规定 的例行试验和型式试验项目的试验报告. ――对于需在爆炸环境中进行试验的,应提供防爆合格证(如果适用) ;
――授权机构出具的软件测评报告(政府计量行政部门有要求的)(如果适用).
6 计量要求 6.1 准确度等级 电容式电压互感器的准确度等级应从以下序列中选取: 0.2 级、0.5 级、1.0 级. 6.2 测量区间 在额定功率因数及额定负荷和 1/4 额定负荷或规定下限负荷情况下分别测量额定电 压百分数下的误差,测量结果应符合 GB20840.5 和JJG1021 要求. 电容式电压互感器误差测量区间按表
2 条件进行. 表2 电容式电压互感器误差测量区间 准确度级别 额定电压百分数 二次负荷 伏安值 功率因素 0.2 级;
0.5 级;
1.0 级80%;
100%;
120% 额定值 额定值 下限值 注:对有特殊要求的电容式电压互感器,根据用户要求增加测量点. 6.3 绕组极性 标有 A、N、a、n 的所有端子在同一瞬间应具有同一极性. 6.4 最大允许误差 表3 测量用电容式电压互感器(0.2 级~1.0 级)的电压误差和相位差限值 准确级 电压误差(比值差) 相位差 带格式的: 缩进: 首行缩进: 1.77 字符 带格式的: 段落间距段前: 0.5 行PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com JJF X XXX - X XXX 第5页共
18 页 误差±crad 0.2 0.2
10 0.3 0.5 0.5
20 0.6 1.0 1.0
40 1.2
7 通用技术要求 7.1 电容式电压互感器外观及结构 电容式电压互感器外观应与使用状态相符且全部附件要求到位, 铭牌标志齐全、 接线 端子及螺栓符合图纸要求,无明显机械损伤和无渗漏油(气)现象,油位指示或压力表指 示正常值范围,防爆装置(如果有)完好. 7.2 电容式电压互感器使用环境条件 (1) 环境温度分为五类: -5℃/40℃, -25℃/40℃, -40℃/40℃, -50℃/40℃, -5℃/50℃;
如互感器组装在其他设备中,互感器应按有关设备的温度条件作规定;
(2)海拔高度:1000m 及以下,1000m 以上;
(3)污秽等级分为:Ⅰ(轻),Ⅱ(中),Ⅲ(重),Ⅳ(严重). 7.3 电容式电压互感器技术要求 7.3.1 一次端额定绝缘水平 互感器一次端额定绝缘水平应以表
4、 表5所列的设备最高电压 Um (或Un) 为依据. 表4 互感器的一次端额定绝缘水平 设备最高电压 Um (方均根值)kV 额定工频耐受电压 (方均根值)kV 额定雷电冲击耐受电压 (峰值)kV 额定操作冲击耐受电 压(峰值)kV (Un≤0.66)