编辑: 哎呦为公主坟 2018-07-15
SeaHawk LD2100 LD2100 是个功能强大, 可以透过因特网自远程读取的泄漏检测控 制仪.

与SeaHawk 泄漏检测电缆(传感电缆)或点型探测器整 合之后,LD2100 会进行检测是否有液体泄漏状况,并报告泄漏距 离.在短短数秒间,液体泄漏的距离会显示在 LED 屏幕上.透过 使用者接口上的交互式地图, 或利用屏幕显示距离与壁面地图的交 互参照,使用者可以因此计算出泄漏的实际距离. LD2100 备有一个提供本地监控的有声警报.此外,它可以轻松地 和现有的大厦管理、 网络管理和楼宇自动化系统整合, 亦可设定为 直接透过电子邮件来发布警报通知. 常见的应用区域包括数据中心、清洁室、电信中心等关键区域. LD2100 提供您值得信赖的泄漏检测解决方案,减轻潜在损害、业 务停电严重财务损失,以及停机时间. 特色 ? 交互式泄漏检测地图 ? 拭干传感电缆后,立即恢复正常状态 ? 可调式泄漏、延迟和污染阈值 ? 三十二个设定区 ? SNMP、Modbus、BACnet通信协议与简易继 电器输出 ? SMTP(电子邮件)警报状况通知 ? 有声警报 优点 ? 灵活应用 ? 实时通知泄漏状况以避免昂贵的损失与停机时 间?避免干扰和错误警报 ? 允许使用者标示独特区域,以进行快速识别 ? BMS、NMS以及BAS简易整合 ? 无需原厂校准 ? 找出电缆断线与断裂之处 ? 当系统内整合有其它远程读取控制仪时,则会 显示数个同时泄漏之处 您可以设定上传线路图,以显示发生泄漏的位置. Leak Detection www.rletech.com LD2100规格 电源

24 VDC @最大电流600mA,50/60 Hz;

需要电源供应器:PSWA-DC-24-ST(未包含)24 VAC电压隔离 @ 最大电流 600mA,50/60 Hz;

需要电源供应器(未包含)100/120/230-240 VAC @ 最大电流500mA,50/60 Hz电源供应器;

包含 在LD-ENC可选购的外壳内. 附件 引出线和EOL终端器(LC-KIT;

已包含),警告标记(SC-T),参考图框(FM1114),泄漏检测电缆(传感电缆;

SC-xx),非传感 电缆(NSC-xx),点式检测器(SD-Z)电缆分支的X接点(X-CON),加权电缆接点(WCCS-50),用以固定电缆的J型夹(JC-xx) 输出 继电器

1 C型简易继电器,1安培 @ 24伏特直流电,0.5安培抗性@ 120伏特交流电;

可配置为闩锁或非闩锁 输入 漏水检测电缆 与SeaHawk传感电缆兼容(未包含) 电缆输入 需要SeaHawk LC-Kit:15英尺(4.57米)引出线与EOL(LC-KIT;

已包含) 最大长度 5,000英尺(1524米) 检测精度 电缆长度的± 2英尺(0.6米)+/- 0.5% 检测重复性 电缆长度的± 2英尺(0.6米)+/- 0.25% 检测回复时间 5-995秒,软件于五秒开始增加调整;

±2秒 通信端口 以太网络 10/100 BaseT,RJ45接点;

500VAC RMS隔离 EIA-232 DB9母接点;

运输速率为9600;

无同位,8个数据位,1个结束位 EIA-485 运输速率为1200, 2400,

9600 或19200 (可选择);

同位: 无,偶数或奇数,8个数据位,1个结束位 协定 TCP/IP,HTML,TFTP IPv4.0;

网页遵守美国教育部,1973年残障辅导就业法案的第504及508章的规定.(网站适用于残疾计算机用户) SNMP 符合V1: V2C MIB-2;

NMS与取得、设定、陷阱一并管理 SMTP(电子邮件) 支持客户端验证(简易、登录即可);

适用于ESMTP服务器 Modbus (EIA-485) 从属装置;

RTU模式;

支持功能码

03、

04、06和16.主装置:RTU模式可与RLE的LD

5100、LD2100和LD1500产品整合. Modbus TCP/IP UDP/IP Modbus从属装置;

TCP/IP传输协议Modbus主装置;

TCP/IP传输协议可与RLE的LD2100和LD1500产品整合. BACnet/IP ASHRAE STD 135-2004 附件 J BACnet MS/TP EIA-485 BACnet 报警 自动回报至单一目标 终端拟真(EIA-232) 与VT100相容 报警通知 可视警报 有声警报 绿色,字母数字,点阵,LED显示屏幕;