编辑: 匕趟臃39 | 2018-07-19 |
2018 年 第四季度部分地方建筑材料综合参考价格表"进行调整,信息价缺项部分材料 采用市场询价方式计算. 四.主要核增、减金额及原因
(一)建筑及附属部分 1.服务大厅中,送审门窗部分单价过低,且工程量部分漏算,审核依据图纸 及参照其他工程,依次调整、套用广东
2018 定额,门窗部分核增约
6 万元;
2.服务大厅中,墙柱面部分审核工程量部分漏算,审核依据图纸重新计算工 程量,且因套用广东
2018 定额,核增约
16 万元;
3.服务大厅中,送审混凝土工程中楼梯混凝土计算有误,审核依次修改,核 减约
3 万元;
4.服务大厅中,依据广东
2018 定额,增加脚手架使用费,核增约 4.5 万元;
(二)安装部分及附属部分 1.主体机电安装工程:主要核增"成品不锈钢生活水箱 4m?"、"橡胶止水 环"、"管道支架制安"、"人工打凿管沟及修复"等项目,其余各项目按图 增减工程量,核减约 0.8 万元;
2.装饰装修安装工程:主要核增"应急灯"、"地面插座"、"接线盒"、 第5页"线槽配线"、"弱电线槽支架制安"、"排水管道支架制安"、"空调室内 外机配线"、"空调铜管吹扫、保温"等项目,其余各项目按图增减工程量, 且因套用广东
2018 定额,核增约 14.8 万元;
3.附属安装工程:主要核增"余方弃置"、"管件"、"卡箍"等项目,其 余各项目按图增减工程量,核减约 5.2 万元. 五.有关说明 1.暂估金额共 887000.00 元,其中: 1.1.办公桌椅、资料柜采购,该部分暂估费用 112000.00 元;
1.2.自助服务机柜图纸设计不明,该部分暂估费用 31000.00 元;
1.3.自助服务终端暂估费用 169000.00 元;
1.4.电梯暂估费用 300000.00 元;
1.5.发电机组暂估费用 70000.00 元;
1.6.室外围墙部分因图纸不明,该部分暂估费用 205000.00 元. 2.其他说明: 2.1.本预算审核废料外运运距按 5km 计;
2.2.服务大厅首层发电机房墙面做法不明,预算审核按车库墙面做法考虑;
2.3.服务大厅二层阳台地面做法不明,暂按 300*300 防滑砖考虑;
2.4.除图纸有注明外,服务大厅室内墙面砖均按抛光砖考虑;
2.5.服务大厅
6 层图纸不明,不考虑窗帘费用,其他层依据图纸计取;
2.6.设计图纸墙面、天棚油漆做法不明,暂按成品腻子粉一遍,面漆
2 遍底 第6页漆2遍计取;
2.7.服务大厅二层、三层办公区蓝色铝塑板背景墙基层做法不详,按型钢龙 骨、贴5mm 胶合板考虑;
2.8.地下水池外墙防水做法图纸不明,暂按内侧做法考虑;
2.9.本工程灌注桩打桩深度暂按设计图纸深度
17 米计;
2.10.地下水池、房上水池内墙贴砖规格按 300*300 考虑;
2.11.服务大厅室内装修,除图纸有注明外,均不另考虑门套造型,预算审核 按一般成品门考虑;
2.12.服务大厅室内装修中, 因图纸不明, 百页窗帘暂按铝合金白页窗帘考虑;
2.13.服务大厅办公桌椅、资料柜采购,数量及规格暂按送审预算计取;
2.14.BD-1-CDZ 配电箱系统出线回路由后期充电桩厂家深化设计并完成,本 工程只计算至配电箱;
2.15.消防水泵配电箱(控制箱) ATZ-1 系统出线回路由后期厂家深化设计并 完成,本工程只计算至配电箱;
2.16.生活水泵配电箱安装于电气间,出线回路由后期厂家深化设计并完成, 本工程只计算至配电箱;
2.17.消火栓控制按钮系统不包含消防泵房消火栓泵控制箱;