编辑: xwl西瓜xym | 2018-07-24 |
42 No.5 Oct.
2006 表1EMC 试验- 抗扰度 试验的形式 所要求的实验水平 1.25/50 μ s 8/20 μ s 浪涌抗扰度试验
2 kV( 线对地) GB/T 17626.5
1 kV( 线对线) 电快速瞬变/快速抗忧度试验
2 kV 对电源 GB/T 17626.4
1 kV 对输入/输出 射频电磁场辐射抗扰度试验
10 V/m GB/T 17626.3 静电放电抗扰度试验
8 kV/空气放电或
4 kV/接触放电 GB/T 17626.2 电能质量监测装置的电磁兼容设计和试验 牛博, 宋政湘, 王建华, 耿英三, 姜文采 ( The State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'
an Jiaotong University, Xi'
an 710049, China) Electromagnetic Compatibility Design and Test for Power Quality Monitor ( 西安交通大学电力设备与电气绝缘国家重点实验室, 陕西 西安 710049) NIU Bo, SONG Zheng-xiang, WANG Jian-hua, GENG Ying-san, JIANG Wen-cai 文章编号: 1001-1609( 2006) 05-0355-03 摘要: 电能质量监测装置是智能电器监控单元的典型代表 之一, 介绍了一种电能质量监测装置的电磁兼容设计, 并根 据电磁兼容试验中发现的问题, 对设计进行了改进.针对不 同端口有关的电磁兼容问题进行了研究. 关键词: 电能质量监测装置;
电磁兼容;
试验 中图分类号: TM595 文献标识码: A Abstract: Power quality monitor is one of the representa- tives of digital relay. The design on electromagnetic com- patibility of power quality meter is discussed in this paper. According to the problems about the electromagnetic com- patibility, the design is improved and the problems in dif- ferent ports are also studied. Key words: power quality monitor( PQM) ;
electromagnetic compatibility;
test
0 引言 以计算机和微电子技术为基础的智能电器监控 单元在传统的电器行业中得到日益广泛应用, 其工 作的正确性直接影响着电器设备运行的安全可靠. 而电器设备电磁环境异常复杂, 在正常和异常运行 状态下都会产生各种电磁干扰, 这就对二次设备的 抗干扰能力提出了新的要求.本文介绍了智能电器 监控单元中的典型产品―― ―电能质量监测器的电磁 兼容设计方法, 并根据电磁兼容试验的现象进行了 相应地改进.
1 电磁兼容试验内容 电能质量监测装置应用于低压智能配电系统, 其电磁兼容试验标准可参照 IEC
609472 规定的低 压电器的抗扰度试验项目, 如表
1 所示, 试验的内 容主要有电快速瞬变脉冲群、 雷击浪涌、 高频干扰、 静电放电试验以及工频磁场和阻尼振荡磁场试验. IEC
609472 没有规定具体的判别标准, 而是由产品 标准依据产品的不同特点来规定, 并可根据产品的 实际使用条件, 规定比 IEC
609472 较高的试验严酷 等级或者增加部分抗扰度试验项目[1] .
2 装置的干扰端口的定义 图1为电能质量监测装置的结构示意图.由输 入、 中央控制、 输出和通信四大模块组成.电磁干扰 以辐射和传导方式侵害设备.端口就是传输的 界面 或途径, 通过这些端口, 电磁干扰进入或出自被 考虑的设备. 作为一种电力负荷的计量装置, 电能质量监测 收稿日期: 2005-11-01 基金项目: 国家自然科学基金资助项目( 50477026) . 作者简介: 牛博( 1980- ) , 男, 博士研究生, 从事智能化电器及其电磁兼容性能的研究.
355 ・ ・ 第42 卷第5期2006 年10 月High Voltage Apparatus Vol.42 No.5 Oct.