编辑: xiong447385 | 2018-07-25 |
(d)断路 器可靠闭合.断路器闭合后, 无论用欠电压、分励脱扣器或面罩上的 O 按钮、智能控制器的脱扣试验均应能使断路器断开. ± 全国统一客服热线:
400 898
1166 www.chinapeople.com
024 设置状态下保护类别指示灯恒亮与整定值对应表 设置曲线速率K系数时,对应2Ir1故障延时时间T选择如下表: 红灯 绿灯 用 、确定、返回 键设置的整定值 、 IC1 Ic2 A/KA A/KA A/KA A/KA A/KA A/KA A/KA 负载监控I 电流整定值 C1 负载监控I 电流整定值 C2 S S S S L I T 3.32 5.32 8.00 13.32 20.00 26.66 33.30 45.00
135 433
1300 100
400 1200
80 333
1000 60
266 800
40 200
600 24
133 400
16 93.32
280 10 60.00
180 T K K S S S If % 相不平衡整定值 延时时间整定值Tδ 接地电流整定值If 接地反时限延时时间整定值T (S绿灯恒亮) f 接地反时限剪切系数K (S绿灯闪亮) 过载长延时电流整定值IL 过载长延时反时限延时时间整定值T(K):TL 短路短延时反时限电流整定值I (S红灯恒亮) R21 短路短延时定时限电流整定值I (S红灯闪亮) R22 短路短延时定时限延时时间整定值TS 短路瞬时电流整定值II δ 负载监控I 反时限延时时间整定值T(K):T C1 C1 负载监控I 反时限延时时间整定值T(K):T C2 C2 RDW1系列智能型万能式断路器 试验 控制器可以进行试验脱扣.试验时连续按功能键,直到 试验 灯闪亮,按一次确定键,控制器发出脱扣指令, 试验 灯恒亮 .按返回键退出试验状态,回到正常运行状态. 查询 ①故障查询:控制器故障保护后, 故障 灯亮,同时故障类别指示灯亮,控制器循环显示故障电流和时间.按 、键可循 环查看故障发生时的其他数据:L1 - L2 - L3 - N(可选) -If -δ1 -δ2 -δ3 -% -*10.按返回键退出查询状态,回到正常运行状态. ②历史查询:控制器保存有最近的一次故障记录.查询时连续按功能键直到 查询 灯闪亮,按一次确定键,控制器进入查询状 态, 查询 灯和 故障 灯恒亮,同时指示故障类别,控制器循环显示故障电流和时间.按 、键可循环查看故障发生时 的其他数据:L1 - L2 - L3 - N(可选) -If -δ1 -δ2 -δ3 -% -*10.按返回键退出查询状态,回到正常运行状态.
025 全国统一客服热线:
400 898
1166 www.chinapeople.com RDW1-2000........