编辑: xiaoshou 2018-07-26

五、装置操作程序 CMQDS12-1-JD 型厨房设备灭火装置采用电控和气动相结合的驱动方式,具备自动、手动 及机械应急启动三种启动方式. 5.1 自动启动 在无人值守的情况下,应将灭火装置设置于自动工作状态.当发生火灾时,灭火装置按程 序自动完成报警联动和灭火任务. 5.2 手动启动 在有人值守的情况下,应将灭火装置设置于手动工作状态.当发生火灾时,按启动键,灭 火装置将按程序完成联动和灭火任务. 5.3 机械应急启动 当被保护点发生火灾,而自动、手动两种启动方式均因故不起作用时,应人工关闭燃气阀、 风机、设备电源等,然后打开装置机柜门按以下程序操作: ①.拔掉驱动气体瓶组上电磁型驱动装置的保险销. ②.用手压下电磁型驱动装置手柄启动灭火系统实施灭火. ③.在实施灭火后用手开启冷却水水流阀旁通管手动控制球阀,系统切换成喷洒消防用水或 城市自来水进行冷却,冷却十分钟后,手动关闭冷却水,整个灭火过程完成. 厨房设备灭火专业服务商 厨房设备细水雾灭火装置安装使用说明书 -6-

六、部件简介 6.1 控制盘

1、面板显示效果图 图2面板显示效果图

2、面板显示说明 失压报警:当装置压力下降时,对应标志 失压报警 的指示灯亮,报警灯闪烁. 超压报警:当装置压力超过允许值时,对应标志 超压报警 的指示灯亮,报警灯闪烁. 温度显示:显示火灾探测器反馈的温度,达到设定值时报警灯闪烁. 压力显示:显示装置当前压力值,当压力值低于设定值时,对应标志 失压报警 闪烁. 燃气阀关显示:当燃气阀动作关闭时,对应标志 燃气阀 的指示灯亮,报警灯亮. 故障报警:当装置发生故障时,对应的 故障报警 指示灯指示灯亮. 水流阀动作显示:当水流阀动作时,对应标志 水流阀 的指示灯亮.

3、操作键说明 自动键:装置上电系统自动进入自动工作状态,对应的指示灯亮. 手动键:在自动工作状态下按动该键,系统进入手动工作状态,对应的指示灯亮;

火灾 发生时,只报警不启动灭火程序. 厨房设备灭火专业服务商 厨房设备细水雾灭火装置安装使用说明书 -7- 紧急启动键:无论是手动还是自动工作状态,按动该键,系统将立即启动报警和灭火程 序,对应的指示灯亮. 紧急停止键:不论是在启动灭火程序的过程中,还是已完成了灭火动作后,按动该键, 系统都将中止当前火灾报警状态,对应指示灯亮,系统进入待机状态;

但将保持燃气阀控 制、烟道风机控制及灶台电源控制的输出状态;

只有在系统断电后再上电时,系统才能重 新进入火灾监控状态. 6.2 其它部件 部件名称 型号规格 性能参数及材质 灭火剂容器 容量:15L 工作压力:1.2Mpa;

材质:0Cr18Ni9 驱动气体容器 容积:4L 公称工作压力:5.5MPa;

材质:37Mn 气体容器阀 PZ27.8 工作压力:5.5MPa 水流联动阀 2W-160-15 额定电压:DC24V;

工作压力:0~1.0 MPa 燃气阀 FCR-15 额定电压:DC24V;

工作压力:0~0.08 MPa 喷嘴 HBXP-01 材质:铜 感温器 WRNK230 K 分度,温度范围:0~1000℃;

材质:316L 驱动器 MFZ1-4.5 直流 24V;

额定吸力 45N;

额定行程 6mm 管路、管件 ф20*2 材质:0Cr18Ni9 单向阀 CF8M-DN15 材质:0Cr18Ni9;

开启压力:0.1 MPa 厨房设备灭火专业服务商 厨房设备细水雾灭火装置安装使用说明书 -8-

七、安装及调试 7.1 安装 CMQDS12-1-JD 型厨房设备灭火装置如果采用壁挂式安装结构,则可通过两个固定支架安 装在箱体下端面离地面垂直距离为 1.5 米高处的混凝土(或砖混体)墙面上,并采用钢支架支撑 固定. 壁挂式箱体角钢支撑架固定支架连接螺栓砖混墙体图三金属膨胀钉图3安装示意图 7.2 布线及控制连接说明 感温器连接线采用≥0.5mm?K 型温度补偿线穿金属电线管沿烟罩上顶面敷设并分别连接 到控制器输入输出板接线端子. 燃气阀控制线采用≥1.0mm?RVS 双绞线穿金属电线管暗敷设. 厨房设备灭火专业服务商 厨房设备细水雾灭火装置安装使用说明书 -9- 厨房设备电源控制线、烟道排风机电源控制线采用≥1.0mm?RVS 双绞线穿金属电线管暗 敷设.在应用接触器控制的用电线路中(AC380V)应控制接触器线圈;