编辑: NaluLee 2018-08-06
如何使用 STARTER 软件通过 USB 接口 在两台或多台变频器之间拷贝参数? SINAMICS G120 FAQ ?

2013 年3月Service & Support Answers for industry.

Question

2 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 本条目来源于西门子工业在线支持.适用一般使用条款 (http://www.siemens.com/terms_of_use) 点击下面的连接直接显示下载页面的文档. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67757558 警告 本文描写的功能和解决方法仅限实现自动化任务.当您的设备连接到工厂其他位 置,企业内网络或英特网,请考虑相应的工业安全保护指标.更多信息可参考文档 50203404. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/50203404 问 如何使用 STARTER 软件通过 USB 接口在两台或多台变频器之间拷贝参数? 答 本文所列举的说明和注意事项提供了本问题的详细答案. 目录 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 3 目录

1 先决条件

4 1.1 设备和软件

4 2 拷贝参数

5 2.1 设置第一台变频器参数

5 2.2 将参数拷贝至第二台变频器

9 1 先决条件

4 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 1 先决条件 1.1 设备和软件 不使用存储卡,在两台甚至多台变频器之间克隆参数之前,必须满足下面条件: ? STARTER 调试软件已经完整地安装于 PC. ? 有一条 Mini USB 电缆. ? 有至少两台已完整安装并工作的变频器,供调试使用. 注意 确保您使用的是最新版本的 STARTER 并且兼容控制单元的固件版本.

2 拷贝参数 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 5

2 拷贝参数 下面详细流程演示了使用 STARTER 软件在两台或多台变频器之间克隆参数. 2.1 设置第一台变频器参数 1. 确认使用 mini USB 电缆将 PC 机的 USB 接口和变频器控制单元的 USB 接口连 接起来;

2. 启动 STARTER 软件;

3. 在STARTER 软件中新建一个项目;

图2-1 4. 输入一个项目名称并点击 OK;

5. 点击"Accessible nodes" 查找已连接到的变频器;

2 拷贝参数

6 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 图2-2 6. 选择需要连接的结点;

7. 点击"Accept" 接受所选站点;

8. 关闭接受对话框;

9. "online/offline" 对比对话框将不再显示;

对比对话框被初始化,因为变频器内存储的参数与 STARTER 软件内存储的参数 不同. 10. 点击 "Load HW configuration to PG"按钮;

11. 点击"Close";

2 拷贝参数 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 7 图2-3 12. 在左侧的项目结构栏中找到并选择"Expert List" ;

图2-4 在本例中我们将直接在参数专家列表通过修改参数 P0015 选择宏 12,

2 拷贝参数

8 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 13. 选择参数 P0010 并设置为 1;

[P0010=1] 14. 选择参数 P0012 并设置为 12. [P0015=12] 15. 选择参数 P0010 并设置为

0 [P0010=0] 16. 点击"Upload" 按钮将参数上传至 PC [1]. 17. 点击 "Yes" 确认上传 [2] 图2-5 18. 当上传结束, 将弹出对话框显示"The data has been successfully load to the PG" ;

19. 关闭该对话框;

20. 保存项目;

图2-6 21. 用工具栏上的断开按钮断开变频器与 STARTER 之间的连接;

2 拷贝参数 Cloning parameters using STARTER software 1.0, Item-ID:

67757558 9 图2-7 22. 弹出设备不在线对话框;

图2-8 23. 点击 "Close"关闭. 2.2 将参数拷贝至第二台变频器 1. 使用 mini USB 电缆将第二台变频器与 PC 机连接起来;