编辑: 过于眷恋 2018-08-15
ANTHONE? Http://www.

anthone.com.cn 本说明书若因产品更新而变动,恕不另行通知. AN0508 JKH-A1 单相移相触发控制板使用说明书 V1.1 本控制板由德国西门子公司生产的集成触发电路、 运算放大器、 脉冲变压器等单元组成. 用户使用时,可接入普通晶闸管或双向晶闸管,主要用于单相纯阻性负载、单相感性负载或 变压器原边控制,也可用于单相或两相全桥半控整流,具有触发可靠,工作稳定,使用灵活 的优点.

一、 性能特点

1、 触发脉冲宽度最大时≥90 度,移相范围≥177 度,特别适应感性负载.

2、 正负半周脉冲不均衡度≤1 度,触发功率大,最大可触发 KP1500A 的晶闸管.

3、 软起动功能:开机时,输出电压逐渐达到设定值(到达最大输出值约 20S),避 免大电流冲击.(软起动时间可根据用户需要定制)

4、 封锁功能:控制板带有事件或故障封锁,如开炉门时,可以封锁脉冲,使主回路 的可控硅完全处于关断状态,解除封锁时,也具备软起动功能.

5、 配有手动电位器(1K-10K)调节和与仪表输出信号相连的自动调节工作方式,自 动化仪表输出信号可为标准电流信号(0-10mA 或4-20mA),也可为标准电压信 号(0-5V 或1-5V),只需根据板上的指示,进行相应的跳线即可实现不同输入 信号的切换.如仪表输出其他信号,定货时请说明.

6、 外形尺寸:100mm(长)*83mm(宽)*50mm(高)

二、 使用说明

1、 控制板的电源取自负载电源,并与负载电源同时接通和关断(不可先关断控制板 的电源),连线时请注意负载电压等级.若可控硅所控制的负载使用变压器次级 电压,且电压等级与控制板不同,则控制板电源直接取自变压器初级电压.

2、 调试时,可先在外接负载处串接两根 1KW 的电炉丝(200W 左右的灯泡也可以)做 为假负载(负载电压为 220VAC 时用

1 根).

3、 最大输入的调整:将输入信号调至最大值,观察负载两端电压(用万用表),调 整板上的电位器 Max(逆时针则输出变大),使负载电压接近电源电压(一般是小 于电源电压 1V 至3V).(电位器 Max 也可作为最大输出限幅使用)

4、 最小输入的调整(需在调整好最大输入后才可进行):将输入信号调至最小值, 观察负载两端电压(用万用表),调整板上的电位器 Min(顺时针则输出变大), 使负载电压刚好为 OV .(为了保证在最小输入时能可靠的关断,一般在调整时 使输入略大于实际最小值,如仪表输出为 5%.)

5、最大输入与最小输入在出厂时均已调式完毕,若出厂的输入信号(无特殊说明均 为4-20mA)与实际不同,在更改跳块(SJ

1、SJ

2、SJ3)后才需要重新调整.

1 ANTHONE? Http://www.anthone.com.cn 本说明书若因产品更新而变动,恕不另行通知. AN0508

三、 接线图 . 说明:开关 S2 断开时,有脉冲输出;

开关 S2 闭合时,封存锁脉冲.不用时开关 S2 不用装. 另主回路上的可控硅要安装阻容吸收等保护电路. GND L1 IN +5V L2 JKH-A1 S2 S1 自动 手动 调节仪信号 (电压信号) A N B 220VAC 380VAC K2 G2 G1 K1 K2 G2 K1 G1 负载220VAC 380VAC 负载G1 K1 220VAC 380VAC 100mm 83mm 74mm Φ3mm*4 92mm

2 接可控硅