编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2018-08-15
S7-200 SMART 用隔离型 RS485/232 接口板 SB CM01+ 用户手册 SB CM01+是为西门子 S7-200 SMART PLC 开发的隔离型 RS485/232 接口板, 采用当今先进的磁隔离器件隔离 RS485 和RS232 信号,并设计有防雷击浪涌保护电路和 PTC 过流保护电路.

解决了各 RS485/232 节点由于地电位不同造成的地线环路干扰和烧口问题, 对于提高通信的可靠性和稳定性(特别是与变频器通信时效果十分明显)以及延长通信距离是一个很好的选择. 隔离型 SB CM01+接口板与西门子的非隔离接口板 SB CM01 完全兼容,可直接替换,其内置终端电阻和偏置电阻使得接线更为 简单方便.下表是这二种接口板的不同之处比较. 接口板 性能比较 西门子非隔离 SB CM01 隔离型 SB CM01+ RS232 最大通信距离

10 米30 米RS485 最大通信距离(187.5Ks 时)

50 米1000 米RS485 终端电阻和偏置电阻 无,需外接 有,开关切换 RS485 防雷击保护和接口过流保护 无有接线端子数

6 芯,有5V 偏置电压输出,用于给外接 终端电阻和偏置电阻供电.

5 芯,无偏置电压输出,内置终端电 阻和偏置电阻. 是否带有塑料外壳 是无,使用 CPU 本体上的塑料外壳. 功耗 0.5W 0.7W SB CM01+的主要技术参数: 隔离电压:1000VDC. RS232 端口带浪涌保护. RS485 端口带防雷击保护,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV) 符合标准:ITU-TK20/

21、VDE 0433.±15KV ESD(静电)保护. 自恢复过流保护:RS485 端口能承受高达 60V 的电压引起的持续过电流. RS232 最大通信距离:30 米,RS485 最大通信距离(187.5K 时) :1000 米. 内置 RS485 终端电阻和偏置电阻,开关切换. 功耗:0.7W,工作温度:-40~+85 ℃ ,外形尺寸 W*H*D(mm) :35*52.2*16(装入外壳后) . SB CM01+ 外形结构和原理框图: 使用 SB CM01+之前需用网线连接 S7-200 SMART PLC 和电脑,在STEP 7-MicroWIN SMART 软件中组态信号接口板 SB CM01+ 的接口类型、地址和波特率等参数. 当组态 SB CM01+为RS232 接口时,终端电阻设置开关无效. 当组态 SB CM01+为RS485 接口时,开关拨到"off"则无终端电阻和偏置电阻,开关拨到"on"则内部接入

220 欧终端电阻和二 个390 欧偏置电阻. SB CM01+接口板上的端子信号定义 产品外形 端子编号 信号名 信号说明

1 屏蔽地 机壳接地

2 Tx/B RS232-Tx(发送)/RS485-B(信号正)

3 RTS 请求发送(TTL 电平)

4 M 信号地

5 Rx/A RS232-Rx(接收)/RS485-A(信号负) SB CM01+ 的原理框图 SB CM01+ 的安装使用: SB CM01+供货是不带外壳的,需使用 S7-200 SMART CPU 本体上自带的外壳.断开 PLC 电源,将CPU 上自带的 SB CM01 外壳 取下,把SB CM01+接口板嵌入到外壳中,然后将其插入到 CPU 上,听到"卡塔"一声后即表明 SB CM01+与CPU 正确扣合. 隔离型 SB CM01+的安装使用、软件编程等与西门子非隔离 SB CM01 完全相同,只是当其位于 RS485 网段的二个终端节点时只 需将终端电阻设置开关拨到"on"位置即可,避免了使用西门子 SB CM01 作为终端节点时需外接终端电阻和偏置电阻的麻烦. 关于 SB CM01+的详细使用方法请用户参看西门子《S7-200 SMART 系统手册》中有关 SB CM01 部分.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题