6 码,如下图 3-7-1. 图3-7-1 固件信息 3.8 系统信息 系统信息:可以查看网关的内存使用情况以及重启网关功能,如下图 3-8-1. 图3-8-1 查看系统信息 上海迅饶自动化科技有限公司
7 3.9 日志消息 日志消息:查看系统提示的日志消息,如下图 3-9-1. 图3-9-1 日志消息 上海迅饶自动化科技有限公司
8 4 BACnet 客户端测试 BACScan 扫描工具通过 BACnetIP 扫描到设备如下图 4-1 图4-1 搜索设备
5 Router 硬件参数说明 5.1 硬件性能表 硬件性能如表 5-1 所示. 参数 Router2004-A9 Router1002-ARM CPU
4 核1.4GHz
1 核300MHz 内存 512M DDR2 64M DDR2 存储器 8GB Flash 128M 操作系统 LINUX 以太网接口
2 个独立 10M/100M 以太网接
1 个独立 10M/100M 以太网接 上海迅饶自动化科技有限公司
9 口口USB 接口
1 个TF 卡槽
1 个 安装方式 导轨式 电源 交直流 24V RTC 时钟 内部集成实时时钟,板载
1 个CR2032 电池(可以使用
3 年) 串行通讯端口
4 个全隔离 RS485 接口 (支 持收发指示灯)
2 个全隔离 RS485/232 接口 (支持收发指示灯) 表5-1 硬件性能表 5.2 电气规格和工作环境表 电气规格和工作环境如表 5-2 所示. 参数 Router2004-A9 Router1002-ARM 额定功率
8 W 6W 额定电压 交直流额定电压 24V,可工作范围 12V~24V . 电源保护 采用隔离电源模块,具备雷击浪涌保护 允许失电 <
5 ms CE & ROHS 符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 标准,符合ROHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;
静电接触 4K,空气放电 8K 工作温度 -20~70℃ 上海迅饶自动化科技有限公司
10 存储温度 -40~80℃ 工作相对 湿度 20%~90%无凝露 储运相对 湿度 15%~95%无凝露 抗震性
10 ~
25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) 冷却方式 自然风冷 防护等级 前面板符合 IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合 IP20 整机通过
48 小时盐雾试验 机械机构 采用铝合金外壳, 表面 烤漆处理 镀锌碳钢 整机尺寸 142mm x 91mm x 35mm 109mm x 86mm x 34mm 整机重量 250g 450g 表5-2 电气规格和工作环境参数 5.3 电源接口 主板电源输入采用标准 3PIN 5.08mm 间距连接器,输入脚位定义如表 5-3 所示. 电源输入支持交直流 12V~24V 宽压输入,支持过流、抗雷保护,支持反接保护. 端口定义 说明 备注 V+ 直流正极、交流火线 V- 直流负极、交流零线 上海迅饶自动化科技有限公司
11 Earth 机壳地线 连接大地 表5-3 电源接口参数 5.4 RS485 接口参数 RS485 接口采用标准 12PIN 5.08mm 间距连接器,脚位定义如表 5-4 所示. 序号 网关端口 Router2004-A9 Router1002-ARM 备注
1 A1(+) RS485 接口
1 (COM1) RS485/RS232 复 用接口
1 (COM1) 全电气隔离 RS485 接口,隔离 电压最大为 2000V
2 B1(-)
3 GND
4 A2(+) RS485 接口
2 (COM2) RS485/RS232 复 用接口
1 (COM2) 全电气隔离 RS485 接口,隔离 电压最大为 2000V
5 B2(-)
6 GND
7 A3(+) RS485 接口
3 (COM3) 全电气隔离 RS485 接口,隔离 电压最大为 2000V
8 B3(-)
9 GND
10 A4(+) RS485 接口
4 (COM4) 全电气隔离 RS485 接口,隔离 电压最大为 2000V
11 B4(-)
12 GND 表5-4 RS485 接口参数