编辑: 思念那么浓 | 2018-08-16 |
1 2
3 4
5 victor应用服务器3
1 2
3 4
5 C?CURE 9000客户端 iSTAR Ultra壁挂式 无线锁4 无线锁4 传统的硬连线门,多达16个 读卡器 无线Hub 多达8个Aperio锁或16个Schlage锁 多达8个Aperio锁或16个Schlage锁 无线Hub 以太网 RS-485
3 C?CURE 9000服务器组件现在又称作victor应用服务器.
4 ASSA ABLOY Aperio 或Schlage AD300或AD400, 两者不能同时使用. www.tycosp.com.cn 产品规格 物理参数 尺寸(高x宽x深) 壁挂式
635 x
560 x
127 毫米 (25.0 x 22.0 x 5.0 英寸) 机架式GCM
86 x
445 x
252 毫米 (3.4 x 17.5 x
10 英寸) (2U机架高度) 机架式ACM
175 x
445 x
125 毫米 (6.9 x 17.5 x 4.9 英寸) (4U机架高度) GCM面板
165 x
266 x
26 毫米 (6.5 x 10.5 x 1.02 英寸) ACM面板
115 x
397 x
36 毫米 (4.5 x 15.7 x 1.4 英寸) 重量 壁挂式 12.3 kg(27磅) 机架式GCM 4.3 kg(9.5磅) 机架式ACM 4.1 kg(9.0磅) 外壳材料 16号碳钢,带防拆开关 环境参数 工作温度 0-50°C (32-122°F) 工作相对湿度 5-95% RH,非冷凝 储存温度 20-60°C (-4-140°F) 电气参数 GCM的电源需求
12 VDC +/- 20%,0.5 A -1.5 A /RS-485端口 每个ACM的电源需求 ACM面板:12 VDC +/- 20%,最小0.5 A,最大12 A,取决于连接设备所需的电源(读卡器、 门模块、PIR).ACM锁电源(可选):0-30 VDC,最大12 A(每个ACM有2个锁电源输入) 热耗散 GCM:61 BTU/hr,每个ACM:20.5 BTU/hr 内存和RTC备份 CR 2032锂电池提供RTC备份;
数据库和缓冲数 据存储于非易失性存储器 系统和网络 CPU Freescale i.MX6
1 GHz双核Cortex-A9 系统内存
2 GB RAM SD存储
16 GB SD卡 主网络端口 10/100/1000 Mbps,全双工,自动协商 次网络端口 10/100/1000 Mbps,全双工,自动协商 网络加密 可选的AES256位,带定制键管理 指示器和开关 LCD用于诊断、LED用于电源、LAN活跃性、串 口活跃性、输出状态、启用加密开关 存储能力5 10个通行权限,1人5卡, 40位卡号 50万个持卡人 事件缓存数量 最小1万,最大50万 输入/输出,GCM 专用输入 防拆机柜、AC故障、低电池 GCM至ACM的距离 长达1.83 m(6英尺) 无线锁支持规格6 无线锁技术支持 ASSA ABLOY Aperio, Schlage AD300 和AD400 GCM RS485 端口连接无线Hub
2 每个RS485端口锁的最大数量 . . .
16 每个RS485端口 无线Hub的最大数量
15 (Aperio),
16 (Schlage) 每个无线Hub锁的最大数量
8 (Aperio),
16 (Schlage) 每个ACM面板7 的规格 读卡器 每个ACM面板支持的读卡器数 . . .
8 支持读卡器类型 Wiegand和RM (RS-485) 支持的读卡器技术 多技术、感应卡、智能卡(包括PIVII &
TWIC)、Wiegand和磁条(仅限RM) 离门的最近距离 RM:1,219米(4,000英尺);
Wiegand:150米(500英尺) 读卡器可用电源 (取决于电源)12 VDC,每个读卡器最大1.5 A(包括aux电源和 RM端口电源) 读卡器电源状态指示 通过C?CURE 9000显示/不显示每个端口 RM总线通信 8个端口,RS-485半双工、2线,加上用于设备 电源的可选2线 输入 每个ACM的通用输入数 每个输入有24个可配置的监控 额外的专用输入 机柜、火灾报警互锁、火灾报警钥匙开关覆盖 (监控支持) 输入扩展 最多128个额外的输入,使用RM总线上的18个模 块 输出 每个ACM的继电器输出数 16个(8个用于锁定设备,8个用于本地通告) 输出电源馈入 每个ACM有2个(L1和L2),0-30 VDC,最大12 A.每个馈入的电压值通过C?CURE 9000显示. 输出电源选择 个别配置可通过跳线作为电源(湿,L1或L2)或 干接触继电器 输出电源(湿)每个锁定高达0.75 A.电压等于选择的电源馈入 (L1 或L2). 主锁定输出等级,干接触 0至30 VAC/DC,最大5 A 次输出等级,干接触 0至30 VAC/DC,最大1 A 输出保护 个别PTC可重置熔断器、缓冲器、固态变阻器、 反极性保护(主锁定输出使用插槽式继电器) 输出扩展 多达128个额外的继电器输出(使用RM总线上的 R8模块) 法规 门禁认证 UL