编辑: 苹果的酸 2018-08-26
合格 不合格 未查到 工具部分

1 是否正确使用割刀、扩口器等空调安装专用工具(不能用锯子等切割冷媒管) 重要

2 冷媒管、冷凝水管、信号线、保温棉、制冷剂和分歧管等材料是否符合要求 原则性

3 管道吊杆的材料是否规范(不能用铁丝、塑料带等充当吊杆) 重要

4 室内机吊杆下方是否用双螺母固定 普通

5 室内机是否采取了防尘保护 普通

6 室内机的安装位置是否符合标准(出风口前不能有灯槽阻挡、避免室内机出回风气流短路等) 重要

7 室外机的安装位置是否符合标准(避免出现室外机散热不良等) 重要

8 室外机的基础、防震以及固定是否符合规范 普通

9 冷媒配管贯穿外墙的部位是否进行了密封 普通

10 冷媒管的支持间距是否符合标准(间距1.

2~1.5m),走向是否合理 普通

11 冷媒管切断后或施工过程中是否及时进行封口 原则性

12 分歧管是否水平安装 原则性

13 分歧管前后是否保持500mm以上的直管 重要

14 冷媒系统是否按规范进行了气密试验 (同时对系统气液两管加压,三管制设备须同时对三管加压,氮气压力须达到4MPa,保持24H) 原则性

15 是否根据室内机容量及台数选择适合的冷凝水管管径 普通

16 冷凝水主管是否具有至少1:100的倾斜度,不能出现倒坡 原则性

17 冷凝水管的支持间距是否符合标准(间距0.8~1m),不能出现气袋等现象 重要

18 当室内机具有提升泵时,冷凝水管是否进行了提升,提升方式和高度是否符合规范 普通

19 室内机辅助排水软管是否保持平直(不能弯曲或当作弯头使用) 重要

20 冷凝水主管汇流连接是否正确 (不能接入污水管,汇流处应错位连接,不能"T"字形对冲连接) 重要

21 冷凝水管是否按要求设置了排气口(排气口的开口方向不能朝上) 普通

22 冷凝水管与冷媒管是否分别固定(不能共用一个管箍固定) 普通

23 分歧管及喇叭口处的保温是否完整严密 普通

24 配管的保温材料不能被挤压变形,配管不能有裸露的现象 重要

25 电源线和信号线是否保持50mm以上距离(不能将电源线和信号线穿入同一根线管) 普通

26 系统信号线是否采用一进一出的连接方式 重要

27 设备使用的电源容量是否符合相关规定 普通

1 现场施工人员是否着装规范 附加

2 现场是否张贴施工工艺方面的相关告示 附加

3 现场是否张贴管道系统、风口尺寸等相关提醒标识 附加

4 室外机在正式使用前是否采取了相应的保护措施,并注意防火 附加

5 冷媒管道的走向是否做到横平竖直,美观整齐 附加

6 固定配管的管箍与配管保温层之间是否有PVC套管 附加

7 系统信号线是否单独穿管,与室内机连接是否设置软管 附加

8 施工结束后,是否及时对现场进行清理 附加 评级说明:

1、 安装要点分为基本部分(共27点)和附加项目(共8点),三管制设备另附评分表;

2、 安装级别分为:A+、A、B+、B、C,共计5个级别;

3、 对于本评分表以及三管制评分表内的原则性问题,违反任何1项则评为C级;

4、 评级标准说明(对于三管制设备,须综合本表格与三管制点检表进行评级): A+:基本部分及三管制评分表全部符合要求;

A: 基本部分及三管制评分表,重要问题违反不超过1项,基本部分其他要点满足23项以上;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题