2 次测压. 3.3 桩施工及灌注 浇注混凝土要格外谨慎, 应使用导管将混凝 土引至孔底. 在导管的安置与提升过程中, 要始终 保持垂直和居中, 这样才有利于导管周边阻力以 及混凝土充实桩体时的流动压力相对均匀, 不致 挂笼或其它异常故障发生. 在浇注过程中, 要防止露筋现象的出现. 露筋 不但会使钢筋笼生锈, 也将会给建筑基础造成很 大隐患. 如果混凝土柱与孔壁接触不充分, 将直接 影响换热器的换热效果.灌注前一定要用清水稀 释泥浆, 并掏出部分沉淀的泥石渣, 使钢筋笼 外侧的混凝土能正常顶升. 有可能的话, 应当采用 受力面较大的混凝土弧形垫块装置, 这样可以有 效地防止露筋现象的出现. 3.4 关于桩的沉降问题 建筑桩的沉降是桩埋管系统无法回避的难 题.对于较高层的建筑来说, 由于桩的沉降比较 大, 将在管路中产生很大的张力, 如果沉降过大, 将拉断管路, 使整个系统瘫痪.从文献[4]可以看 出, 虽然不同桩径、 不同土质环境和不同载荷压力 会产生不同的沉降值, 但大约都在 35~
65 mm 左右, 这样足以给管路带来致命伤害.在施工中, 应 该注意施工质量, 合理地选择桩径、桩长和长径 比;
在下笼之前, 可先进行桩底压浆, 以有效地控 制桩顶沉降,提高灌注桩承载力[5] .
4 工程实例 浙江省温州市会所项目位于温州市市区, 建 筑面积
2 000 m2 , 采用桩埋管式地源热泵空调系 统, 夏季空调制冷,冬季采暖.桩埋管施工深度为
50 m.建筑物总冷负荷为
348 kW, 供暖负荷远小 于冷负荷, 所以按冷负荷进行系统选取. 温州的地 质条件属于第四代滨海相淤泥质软土, 地质情况 从地表向下依次为杂填土层、 淤泥、 淤泥质粘土、 粉质粘土、 圆砾层、 粘土等,其中淤泥层较厚,厚度 达20 m 左右, 计算得到夏季单桩的换热能力约
4 kW. 因为只有
72 个桩可进行埋管, 不能满足换热 需要, 而在建筑北侧的空地处又打了
20 口深度为
100 m 的换热井.选用法国西亚特 LGP-
400 型水- 水热泵机组
3 台, 每台制冷量为
115 kW, 制热 量为
152 kW. 目前, 已经完成设计阶段, 随着工程 的进展, 还将对桩埋管的各种实际性能参数进行 测量.
5 结束语 作为地源热泵一种较新的埋管形式, 桩埋管 在国内外的系统研究还比较少, 但桩埋管有其自 身独特的优势, 随着技术的不断成熟, 必将得到越 来越多的应用. 对于桩埋管换热模型、 埋管后桩的 载荷分析及对整个建筑使用的影响, 还有待进一 步地研究. 另外, 桩埋管的施工要点也有待在实际 的工程中慢慢地摸索. 参考文献: [1] DANIEL PAHUD. Geothermal energy and heat storage. doc: 85- 133. ISAAC 检索: 2002.12.05 [2] GB50366- 2005,地源热泵系统工程技术规范[S]. [3] 黄明聪,龚晓南.钻孔灌注长桩静载试验曲线特征及沉 降规律[J].工业建筑, 1998,28(10): 37- 40. [4] 方锐, 姚永春.钻孔灌注桩施工中应注意的几个问题 [J].山西交通科技, 2001(12): 49- 50. [5] 李添福,万安萍.关于钻孔灌注桩埋管深度问题的商榷 [J].广东土木与建筑, 2002( 3) : 23- 26. 可再生能源 2007, 25( 2) 96 ........