编辑: 南门路口 2018-09-04

出厂尾水达到重庆市地 方标准《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》 (DB50/848-2018)一级标准后经

3 续表

1 旁边延沧河. 本项目不包括污水处理厂外配套的管网.根据建设单位介绍,项目场镇管网已经建成, 后期根据场镇的发展进行扩建,原有污水处理厂至新建污水处理厂间的管网由建设单位另 行施工,不属于本次工程内容. 1.3.2 项目组成内容 项目组成见表 1-1. 表1-1 拟建项目组成一览表 工程分类 项目组成 工程内容 备注说明 主体工程污水 处理 构筑 物 格栅槽 设置一座格栅槽, L* B* H =3.00m* 0.60m* 1.0m, 砖砌结构. 调节池 用于接厂外进水管及进水配水.土建尺寸:L* B* H=7m* 4m* 4m;

数量:2 格.钢混结构 逆向曝气 池一 一格,钢混结构,3x3.5x4.0m,主要作用是去除有机污染 物,并保证活性污泥不断的增殖. 逆向曝气 池二 一格,钢混结构,3.0x3.5x4.0m,主要作用是去除有机污 染物,并保证活性污泥不断的增殖. 逆向曝气 池三 一格,钢混结构,5.0x3.5x4.0m,主要作用是去除有机污 染物,并保证活性污泥不断的增殖. 逆向曝气 池四 一格,钢混结构,5.0x3.5x4.0m,主要作用是去除有机污 染物,并保证活性污泥不断的增殖. 沉淀池 一格,钢混结构,4.5x4.5x4.5m,主要作用是去除除悬浮 物 强化滤池 功能:用于进一步的脱磷处理.数量:1 座;

钢混结构.尺寸:L* B* H=4.0x2.15x4.5m 清水池 主要用于混凝反应后进一步去除悬浮物.数量:1 座;

砖 砌结构;

土建设计:尺寸:L* B* H =3.5x2.0x2.0m,数量

1 座. 消毒池 用于出水消毒.砖砌结构;

采用紫外线消毒,土建设计: 尺寸:L* B* H=3.0x1.2x1.0m,数量

1 座. 污泥干化 池一座,砖砌结构,透光材料的雨棚,尺寸:L* B* H=2.0x2.0x1.2m. 风机房 数量:1 间;

砖混结构;

总建筑面积:13.2m2 ;

土建尺寸: L*B*H=4.0m*3.3m*3.3m 加药房 数量:1 间;

砖混结构;

总建筑面积:9.9m2;

土建尺寸: L*B*H=3.0m*3.3m*3.3m

4 续表

1 续表 1-1 拟建项目主要建设内容组成一览表 环保工程固废治理 废渣 栅渣、 污泥及生活垃圾送生活垃圾填埋场填埋处置 废气治理 臭气 加强厂区管理, 主要池体加盖,厂区四周设置绿化隔离带,栅渣、污 泥等尽快清除,及时用密封专用外运. 废水处理 厂区生活废水直接进入污水处理厂处置,尾水处理达重庆市地方标准《农村生活污 水集中处理设施水污染物排放标准》 (DB50/848-2018)的一级标准后排入延沧河. / 噪声治理 合理布局高噪声设备,鼓风机、污泥泵、污水泵、柴油发电机等设备布置在室内, 加强基础减震. / 辅助工程 记录室 数量:

1 间;

砖混结构;

总建筑面积: 9.9m2 ;

土建尺寸: L*B*H=3.0m *3.3m*3.3m,包含值班室、记录室 围墙 新建围墙79m 公用工程 道路 依托已有的乡村道路,满足消防要求. 给水 市政自来水. / 排水 采用雨污分流制,处理后的尾水达标排放至延沧河.场地内设置 27m 的排水沟引至项目南侧的泄洪渠进入延沧河. / 供电 拟建工程为三级用电负荷,采用一路市政 380V 线路供电.本工程设 备总容量为 13.90kw.设置柴油发电机一台作为备用电源 / 绿化 厂区的绿化和防护,绿化面积约 293.6m2 / 储运工程 工具车

1 辆,一般小件货物、设备运输 污泥运输车

1 辆,5 吨,自卸 临时工程 施工道路 施工进场道路利用乡村道路,不在新设施工便道. 料场 项目所需石料从周围地区外购,运距 15km 内,运输方便.不单独设 置料场. 临时表土 堆场 设置