编辑: 无理的喜欢 2018-09-06
DUNGS冬斯VPM-VC检漏控制器使用方法 VPM-VC 检漏控制器与旧型号 DSLC PXVX 230V检漏控制器相比,增加了功能选择(可通过设定拨码开关,选择检 测方式、检测时间及充排气次数)及多种报警信息输出.

1、 拨码开关设置方法(上端为 ON,表示为 1) : AAAA 组拨码开关: (1)1100 :开机检测,常用的检测手段. (2)1001:关机检测. (3)0011:关机检测,每次关机检测一个阀. BBBB 组拨码开关: (1)1100:检测时间

10 秒. (2)0110 :检测时间 22秒,常用检测时间. (3)1001:检测时间

30 秒. (4)0011:检测时间

55 秒. CCCC 组拨码开关: (1)1100 :10次排气,1次充气. (2)0110:1 次排气,1 次充气. (3)1001:1 次排气,10 次充气. (4)0011:3 次排气,3 次充气.

2、 检漏控制器接线说明. VPM-VC 检漏控制器接线与原 DSLC 控制器接线 对照见右图. 只需按原 DSLC 接线方式对应接线即可.

3、新的检漏控制器可以通过

16、17 端子输出检漏 故障信号,另外还可以通过多功能输出端子

19、

20 输出用户定义信号(默认信号是阀开次数, 用户自定义需要通过 VisionBox 连接电脑后进 行) .

4、使用注意事项: MFT 多功能按键,首要功能就是故障复位重启. VPM 故障重启次数过多(超过

5 次/15 分钟)会导致 VPM 锁死,无法再次重启,此时需要等待

2 分钟方 可再次重启.