经研究, 现批复如下:
一、你单位为减少南同蒲线旅客列车开行对货车开行及 通过能力的影响,拟对榆次区东阳镇现有东阳站进行改造修 建并恢复启用.依据环评报告对项目基本情况的介绍,该项 目建设内容为线路、轨道、路基、信号、接触网、电力、通信、给排水、房屋建筑、暖通等工程等.项目总投资
6236 万元,环保投资
77 万元.根据《报告表》所附专家技术审 查意见及总结论,本项目在严格落实环评规定的各项污染防 治措施和本批复要求的前提下, 从环境保护角度分析, 该 《报 告表》所提出的污染防治措施可行.
二、本项目在设计和建设中要重点做好以下工作:
1、本项目施工废水、出入运输车辆冲洗水经防渗漏沉 淀池沉淀处理后施工场地洒水降尘利用,不得利用渗坑、渗 井或向周边环境随意排放;
施工机械跑、冒、滴、漏产生的 油污或含油土壤等及时收集和依法处置;
生活垃圾、建筑垃 圾和沉淀池泥浆集中收集后及时清理至政府指定地点.
2、本项目按照环评要求,施工改造期生活及餐饮燃用 清洁燃料,不得擅自使用燃煤设施;
施工过程确保落实施工 围挡、物料覆盖、轨道基础土方开挖湿法作业、施工路面硬 化、物料密闭运输等各项措施,同时选用先进施工机械,有 效降低本项目施工改造期施工扬尘、机械尾气排放对大气环 境的影响.
3、本项目主要噪声源包括各类施工机械及运营期交通 噪声.建设施工应选用低噪声机械设备和国家规定的低噪声 路轨材料及铺设方式;
营运期加强噪声环境管理,减少进出 站鸣笛,强化周边沿线绿化防护,确保满足相关噪声排放标 准,防止运营期对周边及沿线居民生活生产环境造成影响.
4、本项目运营期少量生活污水经防渗漏化粪池收集后 确保就近排入东阳镇污水处理厂集中处理;
办公采暖、职工 饮用水等采用电清洁能源设施,不得利用渗坑或设置废水排 放口向外环境随意外排废水及擅自安装燃煤设施.
5、本项目产生符合综合利用条件的施工废料等一般固 废按"三防"措施规范收集后外售综合利用;
运营期生活垃圾 等集中收集后送政府指定地点处置;
如设备维修产生属于 《国家危险废物名录》中的废油液等危险废物要按照《危险 废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单中的 有关规定设置规范的防渗漏危废暂存间安全暂存,并定期移 送具有危废经营处置资质的单位回收处置,危险废物的移送 要按《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定执行,严 禁随意排放、倾倒和处置或委托无危废处置资质的单位及个 人非法处置有毒物质.
三、大秦铁路股份有限公司临汾地区工程建设指挥部作 为本项目责任主体,必须按照环评要求落实各项污染防治措 施,确保环境保护"三同时"制度执行到位,并按照信息公开 要求及时向社会公开本项目的工程内容及环保措施等.项目 改造完成且落实各项污染防治措施后及时按有关环境保护 管理政策完成竣工环境保护设施自主验收等相关手续.