1 概述 概述 概述 概述 1.1 1.1 1.1 1.1 适用范围 适用范围 适用范围 适用范围 DSI

5102 纵联差动保护测控装置以光纤作为数字化传输通道,以分相电流差动保护为 全线快速的主保护, 零序电流保护、 过流保护和三相一次重合闸为后备保护的成套线路保护 装置, 并带有过负荷告警及跳合闸操作回路. 可适用于 110kV 及以下电压等级的非直接接地 或经小电阻接地系统的输配电线路的保护、测量及控制功能. 1.2 1.2 1.2 1.2 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 ? 分相电流差动保护;

? 三段零序方向电流保护(其中第Ⅲ段可选择定时限或反时限) ;

? 三段低电压方向过流保护(其中第Ⅲ段可选择定时限或反时限) ;

? 相电流加速和零序电流加速段保护;

? 过负荷保护(可选择告警或跳闸) ;

? 三相一次重合闸(可选择检同期或检无压或不检定) ;

? 低周减载、低压减载;

? TA 断线检测、TV 断线检测及控制回路断线检测;

? 故障录波及用故障数据再现故障状态;

? 独立的操作回路;

? 遥测、遥信及遥控功能.

2 2

2 2 技术参数 2.1 2.1 2.1 2.1 额定参数 额定参数 额定参数 额定参数 ? 直流电压:220V 或110V(订货注明) ;

? 交流电压:100/

3 V 或100 V ;

? 交流电流:5A 或1A(订货注明) ;

? 频率:50Hz. 2.2 2.2 2.2 2.2 交流回路过载能力 交流回路过载能力 交流回路过载能力 交流回路过载能力 ? 施加 1.2In~2In 装置可持续工作;

? 施加 1.2Un 装置可持续工作;

2 ? 施加 40In 持续 1s 后无绝缘损坏. 2.3 2.3 2.3 2.3 功率消耗 功率消耗 功率消耗 功率消耗 ? 直流电压回路:在额定电压下,正常时0.1In IBM>

0.1In IBN>

0.1In ICM>

0.1In ICN>

0.1In 满足方向 动作判据 满足方向 动作判据 满足方向 动作判据 ≥1 启动 本侧A相电流 对侧A相电流 本侧B相电流 对侧B相电流 本侧C相电流 对侧C相电流 闭锁差动保护 开放TA饱和 图4-6 方向元件原理框图 无记忆的方向检测(PDIRe)模块 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 TA TA TA TA 断线检测元件 断线检测元件 断线检测元件 断线检测元件(TAFault (TAFault (TAFault (TAFault) 为防止电流互感器(TA)二次侧断线可能引起比率差动保护误动,装置设有 TA 断线闭 锁元件.TA 断线闭锁元件采用 变压器各侧各相 TA 断线检测(TAFault) 模块实现,并可 经控制定值选择在 TA 断线时闭锁或不闭锁保护. TA 断线判据为:当某相只有一侧电流有突变,突变量ΔI>

0.5A;

突变后电流减小到原 来的 0.5 倍并且小于 0.04In,则判为该相该侧 TA 断线. 在启动元件动作后,保护程序首先判别 TA 断线,当满足 TA 断线动作判据后,若此时三 相差动电流小于 1.2In 时,瞬时发出闭锁保护信号,并经 2s 延时发告警信号.当启动元件 返回后,若差流越限告警元件在动作状态,则TA 断线闭锁元件仍保持在动作状态,直至差 流越限告警元件返回后,TA 断线闭锁保护信号立即返回,告警信号延时 10s 返回.TA 断线 闭锁元件原理框图见图 4-7. IAM B相同A相Ibd M侧A相电流 变压器各侧各相TA断线检测元件(TAFault)模块 图4-7 TA断线检测元件原理框图 IAN Iad 动作 N侧A相电流 B相差动电流 TA断线告警 使能输入 功能投/退Icd >