编辑: 达达恰西瓜 | 2018-09-18 |
300 20 0.02 0.33 W5-W9 0.013 0.12 1.06 0.13 2.30 0.30
300 20 0.03 0.46 W9-W18 0.02 0.98 1.06 1.00 2.30 2.29
300 8 0.10 0.69 W18-W30 0.7 1.00 1.06 1.74 2.30 3.99
300 6 0.15 0.77 W30-W57
0 1.74 1.06 1.74 2.30 3.99
400 4 0.15 0.65 名称 规格型号 单位 数量 备注 格网
2 目,2000* 4500mm,不锈钢 套1潜污泵 Q=4.5m3 /h,H=12.4m,P=1.0kw 台2一用一备 弹性填料 ?150,材料 PP m3 23.8 污泥泵 Q=4m3 /h,H=14m,P=1.1kw 台2一用一备 潜水射流曝气机 QSB1.5, P=1.5kw 台1中心管 高157m,DN220,喇叭口高、宽0.3m,反 射板 DN400,倾角
17 度套1碳钢防腐 集水堰 (2300* 200* 150)mm 套2碳钢防腐 1.基本情况 表16量预测及处理规模情况见表 1.5-1. 表1. 5-1 本工程污水量预测一览表 村或社区 排水量(m3 /d) 污水收集率 污水量(m3 /d) 污水处理站处理规模(m3 /d) 岚天乡
87 85%
74 100 1.6 进、出水水质及处理工艺 1.6.1 设计进出水质 (1)进水水质 本工程仅接纳生活污水,根据设计方案,进水水质表 1.6-1 所示. 表1.6-1 本工程进水水质 (单位:mg/L) 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 进水值
300 150
250 25
35 4 (2)出水水质 污水经处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)中 的一级 B 标准,主要污染物出水水质详见表 1.6-2. 表1.6-2 污水处理站出水水质 单位:mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 出水值 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8 ≤20 ≤1.0 1.6.2 处理程度 根据设计方案,本工程各污染物要求达到的处理效率见表 1.6-3. 表1.6-3 污水处理效率一览表 污染物 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L) 去除率(%) COD
300 ≤60 ≥80 BOD5
150 ≤20 ≥86.7 SS
250 ≤20 ≥92.0 NH3-N
25 ≤8 ≥68.0 TN
35 ≤20 ≥42.9 TP
4 ≤1.0 ≥75.0 1.7 尾水排放 根据设计可知, 本工程污水处理完成后尾水排放执行 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 (GB18918-2002)一级 B 标后排入岚溪河,排水采用岸边排放的方式,排放高程为 783.20m. 1.8 总平面布置 1.8.1 污水处理厂内平面布置 本项目位于岚天乡小洪坝(场镇南面) ,用地整体呈东西向不规则矩形布置,厂区南 北宽约 20m,东西长约 66m,厂区入口位于东侧.格栅井、厌氧池、接触氧化池、沉淀 池、人工湿地、消毒池依次自东向西布置,整个污水处理厂构筑物按照污水处理工艺流程 1.基本情况 表17东向西依次紧邻布设.厂区东侧为综合用房,污水处理厂设计防洪标准为
20 年一遇的防 洪标准.本工程厂区内平面布置见附图 2. 1.8.2 场外管网走向布置 管网的布设充分利用当地自然地形地貌特点,管网起于岚天乡政府对面的岚溪河东 岸,沿着岚溪河向南延伸,在乡政府桥接收自西南方向的过河污水干管,然后在岚河桥北 端接收自岚天乡二期移民小区的化粪池的污水干管, 在架空过河后继续向南延伸污水厂厂 区.污水主干管长度约为 1636m.其中 W1~W9 段(DN300,坡度 20‰,壁厚 10mm) 、 W9~W12(设计管径 DN300,坡度 8‰,壁厚 10mm) 、W15~W18(设计管径 DN300,坡度8‰, 壁厚 10mm) 、 W43~W48 (设计管径 DN300, 坡度 10‰, 壁厚 10mm) 、 W63~W66~W5 (设计管径 DN300,坡度 15‰,壁厚 10mm) 、W71~W9(设计管径 DN300,坡度 6‰, 壁厚 10mm)为架空段,采用钢管,设置架空检查井、架空通气井、滑动支座、伸缩节等 1.8.3 排污口设置 厂区北侧为岚溪河,本项目设置
1 个排污口,位于项目厂址的西北侧,尾水处理达标 后排入岚溪河,于下游约 13km 处汇入任河. 1.