2 路220V 交流电源.2#机组的两路输入电源不经过切换,经铜排汇总后分别供给 DCS(包括 FCS)机柜内 的冗余电源的其中一路.所以 1#机组两路电源有切换时间,而2#机组的供电没有切换时间.由于 没有录波仪,我们利用 SOE,在08 年1#机组小修时,做了 DCS 二路供电电源的切换试验,测得 切换时间是 7ms.

2009 年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

1661 DEH 系统供电方式与 DCS 一样,220V 交流是厂用电和 UPS 两路,另外还要两路来自 DCP 盘的220V 直流电源, 主要供 AST 继电器和 OPC 回路. 电源切换也采用接触器, 切换时间没有测试过. DEH 内部直流电源有 5V/15V、24V,均冗余配置.从长时间使用情况来看,DEH 的电源系统可靠 性比较高,使用至今没有发生过故障. 对2台机组 DCS、DEH 和火检柜散热风扇以及照明电源先后进行改造.原DCS、DEH 等机柜 的散热风扇及照明电源取至本机柜电源,分配两路提供,这样在运行中,万一风扇或照明发生短路, 有可能会引起该机柜空开跳闸,整个机柜失电,影响设备安全运行.每台机组总共有

16 个柜必须整 改,从ACP 电源盘取

16 路电源,每路空开容量 1A,专门给风扇和照明供电,利用机组检修时敷设

16 根电缆至各机柜,08 年完成整改. 2)DCS 每个 T103 或T303 控制器以及该控制器机架上的 I/O 模件是 24V 直流供电,是由

2 个SIEMENS 5A/24V 电源组成;

T940 控制器由

2 个SIEMENS 10A/24V 电源组成, 现场总线 FCS 的2500 系列模件的供电由

2 个SIEMENS 5A/24V 电源组成. 因为所有直流电源的输出都是采用二极管耦合, 所以不存在切换时间.从使用情况看,用于 FCS 机柜的 SIEMENS 5A/24V 电源损坏率相对比较高, 而SIEMENS 10A/24V 电源从没有损坏过,这可能是 FCS 机柜的现场环境温度高,SIEMENS 开关电 源5A 的散热面积没有 10A 大,导致夏天高温损坏.现在我们在更换时,在条件许可情况下更换 SIEMENS 10A/24V 或Hirschmann RPS120. 用于提供开关量输入继电器的 48V 直流电源,选用 MEAN WELL S-350-48 ,数量有

32 个, 这种型号的开关电源质量非常好,使用至今没有损坏过. DEH 内部的 5V/15V 给DPU 和卡件供电,24V 给接线板和继电器供电,这些直流电源均冗余配 2#机组DCS电源供电 示意图 1#机组DCS电源供电 示意图 第一路 UPS 第二路 厂用电 操作站DCS/F CS 机柜2009 年全国发电厂热工自动化专业会议论文集

1662 置,机柜内部配置保护电源配电箱和独立的电源模件,保证了系统的可靠性. 3)

2 台机组 DCS、 DEH 操作员站和网络交换机安装在各自的 7#DCS 柜, 供电电源来至 1#DCS 柜. 其中

1 号机组 7#DCS 柜的电源是经切换后的两路 220VAC, 分配给不同的操作员站和网络交换 机;

而2号机组 7#DCS 柜由于来至 1#DCS 柜的电源没有切换过,如果某一路失电,会造成该回 路供电设备停运.所以我们在

2 号机组 7#DCS 柜安装了用接触器搭设了电源切换装置,这样保证 了当一路供电电源失去时,所以操作员站和交换机能正常工作. 7#DCS 柜的供电非常重要,因为一旦失电会使交换机停运,造成整个 DCS 瘫痪,所以为了提 高供电可靠性,有必要对现有的供电方式进行改进,电源回路改进示意图如下: 该改进方案主要是增加一台在线式 UPS 和一套电源切换装置, 目的是进一步提高供电的可靠性, 确保操作员站、网络设备稳定运行.计划在年底 1#机组大修时实施,根据使用效果,再考虑 2#机组. DCS 服务器和工程师站电源来至热控 UPS 柜,曾遇到供电开关突然跳闸,服务器失电停运,造 成操作员站数据显示 ?? ,运行人员不能操作.所以在