编辑: 紫甘兰 2018-09-26

6 轴交叉处柱没有相关信息 回复:以人防为准 2.非人防结构图,基础顶~-1 层J轴与

7 轴偏右交叉处柱没有相关信息 回复:为KZ9 ③、安装问题

1、 安装工程通风工程中风道宽度测量为 880mm,缺少风道高度,请补充设计说明. 回复:风管尺寸详见暖施

02 材料表中多联机室内机性能表. 第10 页共13 页

2、请说明四层水箱间中的灯具线路是从什么地方引上来的? 回复:四层水箱间中的灯具线路由下层走道照明回路引上来

3、三层照明图 2-2 交BD 轴处的应急照明是从四层引下来的,但是四层此位置引下来 的线路并不是应急照明线路请说明? 回复:三层照明图 2-2 交BD 轴处的应急照明电源引自同层应急照明回路,四层此位 置引下来的线路是灯具开关控制线路

4、四层 AC、AB 与1-4 轴交线处有从下引上来的线路,但是在以下几层未找到此位置 向上引的线路请说明? 回复:四层 AC、AB 与1-4 轴交线处引上箭头指从四层引上至水箱间的线路

5、四层此处有引上来的空调室外机,在以下几层相同位置未找到往上引的空调室外 机回路,请说明?(此类问题在配电平面图中还有几处存在) 回复:设备层此处空调室外机电源进线引自四层 A-K、A-L 轴交 1-2 轴处桥架(此类问 题类似,上下平面对应好就可以找到线缆引上引下出处) 第11 页共13 页

6、一层照明平面图中汽车坡道上方灯具具回路无回路编号请说明从哪个配电箱引 来? 回复:一层照明平面图中汽车坡道上方灯具电源引自-1AL1 箱N6 回路

7、综合布线--系统中多模光缆的规格型号是什么?请说明 回复:弱电系统进线和支线选型、设备选型仅供参考,以专业公司的总体设计、设备 选型为准.

8、消防控制室中防火门监控器、漏电火灾报警主机、消防电源监控主机、图形显示 装置、火灾报警控制器(联动型)、手动控制盘、消防电话主机、应急广播控制器缺少 详细参数,计入本预算,请甲方补充具体型号. 回复:按图纸型号计入.

8、设备表中部分设备型号及规格写的是系统商提供、供应商提供、设备厂家配套计 入本次预算请提供此部分设备型号? 第12 页共13 页 回复:不计入.

10、配电箱、配电柜、灯具建设方是否提供参考价?如果采用市场价,请说明相当于 何种品牌价格? 回复:按信息价.

11、给排水中的水表及水表井是否计入本次预算? 回复:不计入. 招标文件

第五章工程量清单部分的变更: ①将原招标文件第

36 页

第五章工程量清单 2.1.

14、进行变更. 变更前为: 2.1.14 人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建标定[2018]18 号文,第四期价格 指数计入;

变更后为: 2.1.

14、人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建标定[2018]40 号文,第四期价 格指数计入;

②其他内容不变. 3.发布媒体 《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布. 4. 联系方式 第13 页共13 页