编辑: 此身滑稽 | 2018-09-26 |
6 次,数据保存时间:20 年) ? 请通过流量特性(压力损失)图确认使用流量中传感器部位的压力损失后再设计管路. 请通过流量特性图确认传感部位的压力损失. ? 请确保维护空间. 进行设计时,请考虑维护检查作业所需的空间. z关于使用上的注意事项 *安装 ? 请勿掉落、打击、加以过度的冲击(490m/s
2 ). 可能导致流量开关破损、故障?错误操作. ? 请勿用力拉拽导线,或拉起导线将本体拉起.(拉拽强度为 49N 以内)使用时,请将本体托起. 可能导致流量开关破损,故障?错误操作. ? 请严格保证紧固扭矩. 如超出紧固扭矩进行紧固,可能导致接线端子台螺钉及接线端子台的破损. 另外,如果低于紧固扭矩进行紧固,可能导致流量开关的安装位置歪斜.(请参照流量开关安装方法.) ? 安装流量开关管路时,请在与管路部分一体的金属部分(管路配件)使用扳钳作业. 如在其它部分使用扳钳,可能导致流量开关的破损. ? 请配合产品(本体)上表示的液体流动方向,进行设置?配管作业. 空气的滞留可能导致无法正确测量. ? 空气用时,请勿将本体底部向上安装. 空气的滞留可能导致无法正确测量. ? 请使用吹风机将管路内残留的垃圾等排出后,再对流量开关进行配管. 可能导致故障、错误作动. -5- ? 请勿将流量开关设置在可能脚踏的场所. 因失误脚踏、站立可能加注过大载重量导致破损. ? 在流体内可能混入异物时,请在1次一侧(流入侧)设置过滤器或气水分离器(空气用时). 成为故障、错误运转的原因.另外,还无法正确测量. ? 应使液体能够经常注满检测管路内进行设计?设置. 垂直安装时,请让液体从下方向上方流动. 如混入气体的气泡,可能导致无法正确测量. ? 流量开关前后的管路,请设置为管路半径的8倍以上的直管. 另外,因具体管路配置条件不同,可能发生气泡,请参考推荐的配管案例. 管路内的压力及液体分布的变化,或气泡的滞留可能导致无法正确测量. *线路 ? 请勿重复的弯折及拉伸导线. 如果导线的配置可能导致重复用力弯折及拉伸,将引起断线. 另外,弯曲的半径原则上在 R65mm 以上. ? 请勿错误接线. 错误接线的不同情况,可能破坏流量开关. ? 请勿在接通电源时进行接线作业. 可能导致单元内部发生破损或错误运转. ? 请勿与动力线及高压线使用相同的接线线路. 因动力线?高压线输出的信号线中的噪音?电涌的混入可能导致发生错误的运转. 流量开关的接线线路请与动力线?高压线分开(不同线路)配置. ? 请确认线路的绝缘性. 如果绝缘不良(与其它线路混触,接线末端间的不良 etc),由于向流量开关附加过大电压负荷或混入电 流,可能会导致流量开关破坏. ? 为了防止混入噪音?电涌,请尽量缩短线路. 请将长度维持在 100m 以下. *使用环境 ? 请勿在腐蚀性气体及液体中使用. 可能导致故障、错误运转. ? 请勿在水?药液?油飞溅的场所使用. 可能导致故障、错误运转. ? 请勿在发生磁场的场所使用. 可能导致流量开关的错误运转. ? 请勿在经常会被水飞溅的环境下使用流量开关. 请避免在经常会被水飞溅的环境下使用流量开关. 绝缘不良、流量开关内部密封树脂的膨胀可能导致错误运转. ? 请勿在油分?药品环境中使用. 对于在切削液及清洗液等、各种油类及药品的环境下使用时,有时短期内也有可能对流量开关产生恶 性影响(绝缘不良、流量开关树脂的膨胀所导致的错误运装、导线硬化等). ? 请勿在温度不稳定的环境下使用. 在正常气温变化以外的温度变化环境中使用,可能对流量开关内部造成恶性影响. ? 请勿在电涌发生源的场所内使用. 在流量开关周围,如发生大量电涌的装置设备(电磁式升降机・高频诱导炉・电动机等)放置时,可能导致 流量开关内部回路元件的老化或者破损.因此,请考虑电涌发生源的对策,同时注意避免管路的混触. ? 请勿使用发生电涌的负荷. 在继电器?电磁阀等直接驱动可发生电涌电压的负荷上,请使用内藏型电涌吸收元件的产品. ? 因在 CE 标注中未含对雷电涌的耐性,所以请在装置方面制定雷电涌对策. ? 请勿让线路杂物等异物混入产品内部. 可能导致故障、错误运转,所以请勿让线路杂物等异物混入流量开关内部. -6- ? 请根据具体保护结构,考虑使用环境后使用. IP20 规格的流量开关,请避免在水及油等飞溅的场所使用. ? 请将流量开关安装在没有振动(98m/s2 以下,但是,纯水?药液用的传感器部位为 4.9m/s2 以下)、冲击的 场所. 可能导致故障、错误运转. ? 在水用?空气用时,如在低温(5℃以下)中使用,因液体或空气中的水分冻结可能导致破损、运转不良. 请采取防止冻结措施. 在空气中用时,建议设置空气干燥设施实施排水?排除水分. 另外,即便是规定温度内,也请避免温度的急剧变化. *调节?使用 ? 请勿让负荷短路. 流量开关的负荷短路时,将有错误显示,但是因过大电流流过可能导致流量开关的破损. ? 请勿使用尖状物按各个设定按钮. 可能导致设定按钮的破损. ? 空气用的电源,请在流量为零时投入. 电源投入后