编辑: jingluoshutong 2018-10-16

7 接线?警告?请在切断本产品的电源的状态下进行接线 ? 维护等作 业. 否则可能会触电或造成故障. ? 注意?为了安全起见, 安装配线工作必须由具备自控工程及 电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? 关于配线, 请按照当地的配线规程、 电气设备技术基 准来施工. ? 请在连接端子板的电线末端使用带绝缘保护层的压 线端子. 如果没有绝缘保护层,可能导致短路. ? 本产品用于高温水的场合, 请勿在没有防护措施的情 况下触摸虹吸管. 由于虹吸管有高温,会烫伤. 重要!! ? 接线请使用室内用塑料电线(IV 1.25mm?以上)(接线 电缆长:最长20m). ? 从接线路径上有可能受到干扰影响的场合,请使用 屏蔽线. 此时请在接收侧接地. ? 接线方法如图9所示. ? 使用1MPa以下的压力表的场合, 大气会通过电缆而 导入,请勿对电缆端进行密封. ? 请使用密封连接头、确保防滴性. ? 电缆保护层剥离80mm左右,按所使用的M3压接 端子剥离芯线. ? 电缆端末上安装压接端子.请对保护层根部进行 屏蔽处理. ? 打开端子箱的盖板、从端子口把电缆插入到垫片 的深处. ? 拧紧密封连接头、封闭端子口. ? 请把电线固定在端子台上. ? 关闭端子箱的盖板、密封端子箱. 图9 接线图 调整重要!! ? 本传感器在出厂时,已经在测量范围内把输出信号 精密调整为4~20mA. ? 通常不需要再调整. 变更测量范围与输出信号的关系或精密设定的场 合,请使用加压泵及精密压力计进行调整. ? 可在「+CH」端子与「-」端子间连接10?以下的 电流计检查输出(图10). ? 输出有脉动的场合,请在控制器侧采取使用滤波功 能的措施. 连接没有滤波功能的控制器的场合, 请设置缓冲器. 零点调整 (1) 关闭截止阀、从配管上取下压力传感器本体. (2) 把受压部与大气开放,转动零点调整旋钮(Z)使输 出信号变为4mA. 按顺时针方向转动........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题