编辑: 捷安特680 2018-10-19

2 380V

4 输入电压 代码 单相 S 三相 T 产品应用类型代号 G 通用型 P 风机水泵型 Z 注塑机专用型 E611S-07.5 G /

011 P-

4 T 代号 适配电机 0.75 0.75kW 02.2 2.2kW

011 11kW

132 132kW

第二章 产品简介 -

7 - 2.3 三相变频器系列机型 表2-1 变频器型号 输入电压 额定输出功 率(kW) 额定输出电 流(A) 适配电机 E611S-0.75G-4T 三相 380V ±15% 注: 350KW (含) 以上机型 G/P 不能合一 0.75 2.5 0.75 E611S-01.5G-4T 1.5 3.7 1.5 E611S-02.2G-4T 2.2

5 2.2 E611S-03.7G/05.5P-4T 4.0/5.5 9/13 4.0/5.5 E611S-05.5G/07.5P-4T 5.5/7.5 13/17 5.5/7.5 E611S-07.5G/011P-4T 7.5/11.0 17/25 7.5/11.0 E611S-011G/015P-4T 11.0/15.0 25/32 11.0/15.0 E611S-015G/18.5P-4T 15.0/18.5 32/37 15.0/18.5 E611S-18.5G/022P-4T 18.5/22.0 37/45 18.5/22.0 E611S-022G/030P-4T 22.0/30.0 45/60 22.0/30.0 E611S-030G/037P-4T 30.0/37.0 60/75 30.0/37.0 E611S-037G/045P-4T 37.0/45.0 75/90 37.0/45.0 E611S-045G/055P-4T 45.0/55.0 90/110 45.0/55.0 E611S-055G/075P-4T 55.0/75.0 110/150 55.0/75.0 E611S-075G/090P-4T 75.0/90.0 150/176 75.0/90.0 E611S-090G/110P-4T 90.0/110.0 176/210 90.0/110.0 E611S-110G/132P-4T 110.0/132.0 210/250 110.0/132.0 E611S-132G/160P-4T 132.0/160.0 250/300 132.0/160.0 E611S-160G/185P-4T 160.0/185.0 300/340 160.0/185.0 E611S-185G/200P-4T 185.0/200.0 340/380 185.0/200.0 E611S-200G/220P-4T 200.0/220.0 380/415 200.0/220.0 E611S-220G/250P-4T 220.0/250.0 415/470 220.0/250.0 E611S-250G/280P-4T 250.0/280.0 470/520 250.0/280.0 E611S-280G/315P-4T 280.0/315.0 520/600 280.0/315.0 E611S-315G/350P-4T 315.0/350.0 600/640 315.0/350.0 E611S-350G 350.0

640 350.0

第二章 产品简介 -

8 - 2.4 技术规范 表2-2 项目 规范 输入 额定电压 380±15%V 额定频率 50/60Hz 输出 输出电压 0~380V 输出频率 0.00~600.00Hz 载波频率 1~15KHz 控制 运行 控制方式 V/F 控制,无感矢量控制 启动转矩 0.50 Hz 时150%额定转矩 频率分辨率 数字设定 0.01Hz,模拟量设定 0.1 Hz 加减速 0.1~3600.0 秒任意设定 过载能力 150%额定电流,一分钟 启停控制 键盘启停控制、外控端子控制、上微机控制 频率给定 模拟量给定、键盘上升下降键给定、多段速给定、摆频运行、上位机给 定 保护 标准保护 过流、过压、过载、欠压、过热、失速、输入输出缺相保护 显示 指示灯 运行、正反转、电压、电流、频率指示 LED 显示 显示运行频率、电压、电流、转速、故障代码、参数、功能码 通讯 接口 RS-485 标准内置 使用 环境 安装场所 室内,无腐蚀性气体、可燃气体、灰尘,无阳光直射 海拔高度 不高于

1000 米 环境温度 -10℃~+50℃ 环境湿度 90%以下,无水滴凝结现象 振动强度 小于 0.5g

第三章 安装接线 -

9 -

三、安装接线 3.1 变频器的安装: E611S 有壁挂式和落地式两种,安装应保证足够的通风距离,如图 3-1 所示: 图3-1 3.2 标准接线图: 图3-2(适用于 11KW 以下机型)

第三章 安装接线 -

10 - 图3-3 (适用于 15KW 以上机型) 3.3 主回路端子和说明: 3.3.1 主回路端子示意图: (适用于 11KW 以下产品) (适用于 15KW~18.5KW)

第三章 安装接线 -

11 - (适用于 22KW~45KW) (适用于 55KW~110KW) (适用于 132KW~200KW) (适用于 200KW 以上) 3.3.2 主回路端子功能说明: 表3-1 端子标号 端子名称 功能说明 R、S 、T 变频器电源输入端子 接三相交流电源

第三章 安装接线 -

12 - P 外接制动单元 P 外接支流主回路的正极, N 外接支流主回路的负极. N P、B 外接制动电阻 接制动电阻两端 P、P1 外接直流电抗器端子 接制动电抗器两端 U、V 、W 变频器出端子 接三相交流电机 3.4 控制端子及说明: 3.4.1 端子分布如图 3-3 所示: 图3-4 3.4.2 控制端子功能说明: 表3-2 类型 端子标号 端子名称 功能说明

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题