编辑: 被控制998 2018-10-22

1 6的最大载流量我们在表

9 -

3 4 /

3 5中查出为

1 1

6 A 则其实际载流量 I d =I 一* K =

1 1

6 x

0 .

5 9 =

6 8 .

4 4 A. 电缆

4 x

1 6的最大载流量为

8 4 A, 则其实际载流量Id=I ~ . x K =

8 4 x

0 .

5 9 =

4 9 .

5 6 A. 根 据计 算结 果,在满足 I >

I 的前提下 , 再 根据压 降要求选 出一定距离 下的合适 截面, 此 电机 选择不小于3x25+1xl6的 电缆 截面.2)根据电机起动时线路允许电压损 失 百分 数AU%=

1 0 , 对于各种类型截面的电缆 , 电阻 和 电抗 值在《工业与民用 配 电设计手 册》 第 三版 中表

9 ―

7 8中能 查出, 电机起动 时功率 因数 c o s t p =

0 .

5 , 可得到 s i m p =

0 .

8 6

6 . 如我 们 选择 电缆 截面为3x25+lx16,从手册查出R'

= o .

8 7 , X '

= 0.

08 2, R'

c o s ~+ X'

s i mp = 0.

87 x0 . 5+ 0.

08 2x 0.

8 66 =0.

5 06. L m j -― ― 一一―

1 0 U ― , xA ― U ― % t ― V … ] ~ … 、 /3 I a ― x I [ A ] *( R L x c o s ~ p + X L x s i n q ~) l 则 根据 公式 得出: L , ~ =

1 0 x

4 0

0 x l

0 /

1 .

7 3

2 x

7 x

5 3 .

3 7 x

0 .

5 0

6 1

2 2 .

1 7 m. 即起动30KW电动机,在线路允许电压损失范围内, 如选用3x25+lx16的 电缆 , 最大敷设距 离为122na.根 据题目要 求供电距离为

1 5

0 n l , 得 出此截面不符合要求 , 应朝更 大截 面选取 . 如我们 选择 电缆截 面为

3 x

3 5 +

1 x

1 6 .从手 册查 出R'

=

0 .

6 2 2. X '

=

0 .

0 8. R'

c o s ~ p+ X'

s i n e =

0 .

6 2

2 x

0 . 5+

0 .

0 8 x

0 .

8 6

6 =

0 .

3 8 .根据公式 得出 I =

1 0 x

4 0

0 x l

0 /

1 .

7 3

2 x

7 x

5 3 .

3 7 x

0 .

3 8

1 6

2 .

7 m. 符合题目要 求,则得出结 论此电动 机应选3x35+lx16的 电缆 . 4小结为保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截 面需 要综合考虑的因数 很多. 本文只针对低压动力线路选择 电缆截 面做 了举例说 明, 这也是在做供配 电系统 设计中经 常用 到的参考文献: [

1 】 G B

5 0

2 1

7 ―9

4 , 电力工程 电缆设计规 范【 s 】 [

2 】 工业与民用配电设 计 手册 . 第 三版 [

3 】 G B

5 0

0 5

4 - -9

5 , 低压 配电设计规范[ S J 【

4 ] G B

5 0

0 5

2 - -9

5 , 供 配电系统设计规 范【 s 】 ........