1 6的最大载流量我们在表
9 -
3 4 /
3 5中查出为
1 1
6 A 则其实际载流量 I d =I 一* K =
1 1
6 x
0 .
5 9 =
6 8 .
4 4 A. 电缆
4 x
1 6的最大载流量为
8 4 A, 则其实际载流量Id=I ~ . x K =
8 4 x
0 .
5 9 =
4 9 .
5 6 A. 根 据计 算结 果,在满足 I >
I 的前提下 , 再 根据压 降要求选 出一定距离 下的合适 截面, 此 电机 选择不小于3x25+1xl6的 电缆 截面.2)根据电机起动时线路允许电压损 失 百分 数AU%=
1 0 , 对于各种类型截面的电缆 , 电阻 和 电抗 值在《工业与民用 配 电设计手 册》 第 三版 中表
9 ―
7 8中能 查出, 电机起动 时功率 因数 c o s t p =
0 .
5 , 可得到 s i m p =
0 .
8 6
6 . 如我 们 选择 电缆 截面为3x25+lx16,从手册查出R'
= o .
8 7 , X '
= 0.
08 2, R'
c o s ~+ X'
s i mp = 0.
87 x0 . 5+ 0.
08 2x 0.
8 66 =0.
5 06. L m j -― ― 一一―
1 0 U ― , xA ― U ― % t ― V … ] ~ … 、 /3 I a ― x I [ A ] *( R L x c o s ~ p + X L x s i n q ~) l 则 根据 公式 得出: L , ~ =
1 0 x
4 0
0 x l
0 /
1 .
7 3
2 x
7 x
5 3 .
3 7 x
0 .
5 0
6 1
2 2 .
1 7 m. 即起动30KW电动机,在线路允许电压损失范围内, 如选用3x25+lx16的 电缆 , 最大敷设距 离为122na.根 据题目要 求供电距离为
1 5
0 n l , 得 出此截面不符合要求 , 应朝更 大截 面选取 . 如我们 选择 电缆截 面为
3 x
3 5 +
1 x
1 6 .从手 册查 出R'
=
0 .
6 2 2. X '
=
0 .
0 8. R'
c o s ~ p+ X'
s i n e =
0 .
6 2
2 x
0 . 5+
0 .
0 8 x
0 .
8 6
6 =
0 .
3 8 .根据公式 得出 I =
1 0 x
4 0
0 x l
0 /
1 .
7 3
2 x
7 x
5 3 .
3 7 x
0 .
3 8
1 6
2 .
7 m. 符合题目要 求,则得出结 论此电动 机应选3x35+lx16的 电缆 . 4小结为保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截 面需 要综合考虑的因数 很多. 本文只针对低压动力线路选择 电缆截 面做 了举例说 明, 这也是在做供配 电系统 设计中经 常用 到的参考文献: [
1 】 G B
5 0
2 1
7 ―9
4 , 电力工程 电缆设计规 范【 s 】 [
2 】 工业与民用配电设 计 手册 . 第 三版 [
3 】 G B
5 0
0 5
4 - -9
5 , 低压 配电设计规范[ S J 【
4 ] G B
5 0
0 5
2 - -9
5 , 供 配电系统设计规 范【 s 】 ........