编辑: XR30273052 2018-10-26
NKG3系列时控开关(以下简称时控开关),主要用于交流50Hz,额定控制电源电压至 220V及以下的电路中作为时间控制元件,按预定的程序接通或断开电路之用.

例如:作 为路灯、广告灯箱等设备的定时接通或断开控制之用.

1 适用范围 N KG 3-

2 型号及含义 表1 NKG3 系列时控开关 其它特征代号 无:基本型;

M:增强型 设计序号 时控开关 企业代号

3 主要技术参数及性能 工作电压 技术参数 工作方式 可编程数 时控范围 计时误差 输出方式 触点容量 电寿命 机械寿命 环境温度 功耗 安装方式 85%~110%额定电压 AC50Hz AC220V NKG3-M NKG3 手动开、手动关、自动开关;

可根据纬度自动调节开关时间;

夏令时功能 16开16关 1分~24小时 ≤2秒/天 1组转换触点 Ue/Ie:AC-15 220V/3A;

Ith: 16A

5 1*10

5 3*10 -5℃~40℃ ≤4.5VA 装置式、导轨式 >> 让电尽其所能B-207 控制电器 手动开、手动关、自动开关 8开8关 1秒~168小时 Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A, 380V/0.47A,;

Ith:5A 4.1 直接控制方式 被控制的电器是单相供电,工作电 流不超过本开关的额定值,可采用直接控 制方式,接线方式如图2所示;

对于启动冲 击电流较大的灯负载,请采用交流接触器 扩容控制方式. R 电源AC220V 负载AC220V 图2 单相直接控制接线图 4.2 单相扩容方式 被控制的电器是单相供电,工作电流 超过本开关的额定值,请采用交流接触器 扩容控制方式, 如图3所示. R 电源AC220V 负载AC220V KM 图3 单相扩容控制接线图(接触器线圈220V)

4 接线图 复位

3 4 复位

3 4 A1 A2

18 15

16 ON NKG3-M MD R A1 A2

18 15

16 ON NKG3-M MD R 让电尽其所能>> B-208 控制电器

5 外形及安装尺寸 外形安装尺寸 开孔尺寸 4.3 三相工作方式 被控制的电器三相供电,需要外接交流接触器. a.控制接触器的线圈电压AC220V 50Hz,接线方式如图4所示. b.控制接触器的线圈电压AC380V 50Hz,接线方式如图5所示. 图4 三相控制接线图(接触器线圈220V) 图5 三相控制接线图(接触器线圈380V) R KM L3 N L2 L1 负载AC380V 36max 82max R 96max 复位 A1 A2

18 15

16 ON NKG3-M MD R

3 4 R KM L3 N L2 L1 负载AC380V 复位 A1 A2

3 4 ON NKG3-M MD R

18 15

16 A1 A2

3 4 ON NKG3-M MD R

18 15

16 35.4±0.28 2*φ3.2 88.8±0.8

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)