编辑: 于世美 | 2018-10-26 |
127 符合标准 正常使用和安装条件 ・海拔高度:≤2000m;
・环境湿度:在周围最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿 度,例如20℃时达90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;
・安装条件:安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的5倍,漏电断路器一般应垂 直安装,手柄向上为接通电源位置,安装处应无显著冲击和振动;
・安装类别:Ⅱ;
・安装型式:采用TH35-7.
5标准导轨安装;
・污染等级:2;
・接线方法:用螺钉压紧接线. 主要技术参数 CFB2LE-63剩余电流动作断路器 型号含义 CF B
2 LE - / 当带有不可分断的中性极时,用N表示 极数:1P+N、2P、3P、3P+N、4P 壳架等级额定电流(A) 派生代号(电子式漏电断路器) 设计序号 小型断路器 企业代号 ・极数:1P+N,2P,3P,3P+N,4P;
・额定电流In(A):6,10,16,20,25,32,40,50,63;
・额定工作电压Ue:230V,400V;
・额定绝缘电压Ui:400V;
・额定分断能力Icu(kA):10kA;
・额定剩余接通和分断能力Im:2000A;
・额定剩余动作电流In(mA):30,50,100,300;
・适用于交流50/60Hz,额定工作电压400V及以下,额定电流至63A及以下的配电网络电 路中;
・对人提供间接接触保护;
・对设备提供漏电保护;
・线路和电源设备的过载和短路保护;
・正常情况下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用. ・国际标准:IEC 61009-1;
・国家标准:GB 16917.1. 序号
1 2
3 4 起始状态 冷态 紧接着前项 实验后进行 冷态 冷态 脱扣器类型 C,D C,D C,D C D C D 试验电流 1.13In 1.45In 2.55In 5In 10In 10In 20In 预期结果 不脱扣 脱扣 脱扣 不脱扣 脱扣 附注 电流在5s内稳定 增加至规定值 1s