编辑: 喜太狼911 2018-10-26
表1 操作循环次数 TM-/DZ 系列低电压治理专用自动调压器

1 适用范围 TM-/DZ系列低电压治理专用自动调压器是一种自动升压与直通的特殊调压器.

适 用于220V电压的供电网络,是一种"低电压治理专用"的设备,主要使用于电网容量小、 供电能力弱的低电压片区,可以改善片区的电网质量.具体使用场所如下: a) 网络供电能力弱,供电半径过长,有小水电接入的区域. b) 配变分布点少,低压供电半径长,户均容量小的区域. c) 低压线路导线线径细(截面小),输送容量小的片区. d) 配电改造有困难需要应急进行中短期低压治理的区域 . 产品符合标准:Q/ZT 648.

2 产品原理 本系列产品主要由变压器、智能控制单元、转换控制单元、显示单元等部分组成.通 过智能控制单元对电网电压进行实时监测,驱动转换控制单元切换变压器抽头来实现输出 电压的稳定提升.当电网电压低于205V时,系统进行升压控制,当电网电压高于208V时, 则进入直通状态,当用户超载使用造成变压器过温时,系统也将自动转换到直通状态,负 载减小后可自动恢复到正常状态,确保产品的可靠使用.

3 型号及含义 TM- /DZ 额定容量,kVA 自动调压器 低电压治理专用

4 正常工作条件和安装条件 4.1 环境温度:-20℃~+50℃. 4.2 相对湿度:不大于95%(温度为+25℃). 4.3 安装地点的海拔高度不超过3000m. 4.4 工作环境:安装环境周边应无明显污秽,无化学性沉积、污垢、有害侵蚀性介质及易燃、易爆 气体. 4.5 可户外安装.安装场所周围应保持通风,安装周围应留足够的散热空间(一般预留空间应≥1m), 严禁用塑料罩、布等易燃物品罩住本体或在上面放置杂物.

5 主要参数及技术性能 型号 规格 额定 容量 kVA 频率Hz 额定输 出电压 V 输入电 压范围 V 稳压精度 过温直通 ℃ 额定输 出电流 A TM-3/DZ TM-5/DZ TM-10/DZ TM-15/DZ

3 5

10 15

220 154 ~

242 ±10% 13.6 22.7 45.5 68.2

50 安装 方式 表1 主要参数及技术性能 P(输出容量) 100%

154 242 输入电压 图1 输出容量曲线 U > ℃

115 垂直 挂安装 或壁抱箍 安装 注:TM-20 ~TM /DZ -50/DZ可按客户需求定制

6 产品特点 TM-/DZ系列低电压治理专用自动调压器接入电网运行,不会降低电网的供电可靠性,由 以下几种方式保障: 6.1 不断电设计:控制单元或供电单元失效后,系统默认为直通状态,将自动转为直通,入户 电压与电网相同. 6.2 大容量转换装置:转换单元触点容量为额定值的5倍以上,余量系数大,可靠性高. 6.3 互锁结构:转换单元采用机械互锁连接,失效后不会造成故障蔓延. 6.4 浪涌吸收:进线侧装有低残压避雷装置,有效吸收浪涌. 70%

140 让电尽其所能>> A-406 配电电器

7 外形及安装尺寸 型号及规格 外形尺寸(mm) 390*230*450 490*250*500 390*230*450 490*250*500 包装尺寸(mm) 只/装 净重(kg) 毛重(kg)

1 1

1 1 宽max*深max*高maxx 460*410*265 460*410*265 510*510*285 510*510*285 16.1 18.5 28.5

34 17.4 19.8 30.1 35.6 注:以上尺寸和重量仅供参考,如产品改进后涉及的局部更改,恕不另行通知. TM-3/DZ TM-5 TM-10 TM-15 /DZ /DZ /DZ

8 电气方框图

9 安装方式示意 避雷器 变压器 智能控制单元 转换控制单元 显示单元 a)壁挂安装(用膨胀螺钉固定在墙面上) b)抱箍安装(安装在圆柱体电线杆上)

10 订货须知 为了您的使用安全,订货时请仔细阅读以下选型要求及注意事项: a. 自动调压器机内有高电压,非专业人员请不要打开外壳以免触电. b. 自动调压器内部裸露端头部位均带电,维护及使用时应谨防触电. c. 在选型时按用电设备的额定功率、开机浪涌电流、感性或容性负载情况来合理选择产品规格, 其输出容量应留有充分的余量,特别是冲击性的负载选型时余量要更大,如空调、冰柜、冰箱等家用电器在开机瞬间需较大的启动电流,通 常选型容量应为所用电器额定功率之和的3倍以上,否则,将不利于家电的正常工作. d. 自动调压器内部装有避雷装置,为了确保使用安全,必须可靠接地. e. 户外使用时,须垂直安装,防止雨水进入. f. 自动调压器的使用环境应不含腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃、爆炸性物质和安装场所应无剧烈震动. g. 自动调压器工作时,机内继电器触点切换会产生电弧火花,严禁将本机放置在易燃易爆的场所(如油库、烟花爆竹厂等地方)使用. h. 勿用塑料罩、布等物品罩住本体或在上面放置杂物,以免引起内部过热而损坏. I. 使用过程中出现输出电压突然降低,可能是自动调压器进入过温保护,须减小负载.待温度降 低后将自动恢复. j. 用户使用时应在自动调压器的输出端配备合适容量的小型断路器,然后再接入用电设备. >> 让电尽其所能A-407 配电电器