8 * 模拟输入 (AI) 模块 ( 执行时间:每次
18 ms) -
1 * 数字输出 (DO) 模块 (18 ms) -
1 * PID 模块 (25 ms) -
1 * 算术计算模块 (20 ms) -
1 * 输入选择模块 (20 ms) -
1 * 信号特征模块 (20 ms) -
1 * 积分器模块 (18 ms) ? VCR 数量:38 ? VFD 链接数:40 ? 输出参数:质量流量、体积流量、校正体积流量、密度、参考密度、温度、累加量 1...3 ? 输入参数:仪表归零 ( 开/关)、零点校正、测量模式、累加器控制 ? 支持链路主站 (LM) 功能 报警信号 电流输出 失效安全模式可选 ( 例如:符合 NAMUR 推荐的 NE
43 标准 ) 脉冲 / 频率输出 失效安全模式可选 状态输出 (Promass 80) 系统故障或断电时,表现为失电状态 继电器输出 (Promass 83) 系统故障或断电时,表现为失电状态 负载 参考 输出信号 (? ? 6) 小流量切除 小流量切除开关点可选 电气隔离 所有输入、输出和电源相互电气隔离 开关输出 状态输出 (Promass 80) ? 集电极开路 ? max.
30 V DC /
250 mA ? 电气隔离 ? 可设置为:故障信息、空管检测 (EPD)、流向、限流值 继电器输出 (Promass 83) ? max.
30 V / 0.5 A AC ;
60 V / 0.1 A DC ? 电气隔离 ? 常闭 (NC 或断开 ) 或常开 (NO 或闭合 ) 触点可选 ( 工厂设置:继电器
1 为NO 触点,继电器
2 为NC 触点 ) Proline Promass 80E, 83E Endress+Hauser
9 电源 接线端子分配 Promass
80 Promass
83 通信板上的输入 / 输出通信模块可以固定设置,可以灵活设置,取决于订购仪表的具体型号 ( 参 考下表 ).更新或替换的通信模块可以作为附件订购. 订购选项 输入 / 输出 的选型........