南昌市某地 10MW 光伏电站设计方案 南昌属于亚热带湿润季风气候,气候湿润温和,日照充足,一年中夏冬季 长,春秋季短.

南昌是典型的"夏炎冬寒"型城市,夏天炎热,有火炉之称;

冬天较寒冷.年平均气温 17℃-17.7℃,极端最高气温 40.9℃,极端最低气 温-15.2℃.年降雨量 1600―1700 毫米,降水日为 147-157 天,年平均暴雨 日5.6 天,年平均相对湿度为 78.5%.年日照时间 1723-1820 小时,日照率 为40%.年平均风速 2.3 米/秒.年无霜期 251-272 天.冬季多偏北风,夏 季多偏南风.适合植物花卉生长,是营造"花园城市"的理想地区. 项目地理位置 倾斜面日照

10 兆瓦的太阳能光伏并网发电系统,推荐采用分块发电、集中 并网方案,将系统分成

10 个1兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过 0.4KV/35KV 变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并网系统 接入 35KV 中压交流电网进行并网发电的方案. 本系统按照

10 个1兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每 个1兆瓦发电单元采用

2 台500KW 并网逆变器的方案. 每个光伏并网 发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列, 太 阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜, 然后经光 伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入 0.4KV/35KV 变压配电装置. 一. 太阳能组件选型与间距 本方案选择 235W 的多晶硅太阳能电池组件. 型号 235W 多晶 类型 层压太阳能电池板/组件 最大功率 235(W) 工作电流 7.025(A) 工作电压 33.452(V) 系统电压 24V(V) 开路电压 43.174(V) 短路电流 7.711(A) 电池数量 72(个,只) 外形尺寸 1956*992*50(mm) 参考重量 27(KG) 产品认证 TUV/CE/ISO9001 太阳能光伏组件串联的组件数量选择

20 块串联,单列串联功率 P= 20*235Wp=4700Wp;

单台500KW 逆变器需要配置太阳能电池组件串联的数量Np=500000÷4700≈107 列,

1 兆瓦太阳能光伏电伏阵列单元设计为

214 列支路并联,共计

4280 块太阳能电池组件,实际功率达到 1005.8KWp.整个 10MW 系统所需 235Wp 电池组件的数量 M1=10* 4280=42800(块) ,实际功率达到 10.058 兆瓦. 该工程光伏并网发电系统需要 235Wp 的多晶硅太阳能电池组件

42800 块,20 块串联,2140 列支路并联的阵列. 光伏电池组件阵列间距设计 最佳倾斜角 根据软件计算得出 在这边去间距为6.5米二.汇流箱与直流配电柜 1MW现在13个16路与1个6路的,所以10MW共需要16路130个,6路10个 每台直流配电柜按照500KWp的直流配电单元进行设计,

1 兆瓦光伏并 网单元需要2台直流配电柜. 每个直流配电单元可接入7路光伏方阵防 雷汇流箱,10 兆瓦光伏并网系统共需配置20台直流配电柜.每台直 流配电柜分别接入1台500KW逆变器. 三.并网逆变器 此太阳能光伏并网发电系统设计为

10 个1兆瓦的光伏并网发 电单元,每个并网发电单元需要

2 台功率为 5000KW 的逆变器,整个 系统配置

20 台此种型号的光伏并网逆变器,组成

10 兆瓦并网发电 系统.选用性能可靠、效率高、可进行多机并联的逆变设备,本方案 选用额定容量为 500KW 的逆变器,主要技术参数列于下表: 名称: TBEA-GC-500KTL 型号: TBEA-GC-500KTL 简介: 完美的正弦波电流输出 高效转换率 最大功率点跟踪(MPPT)效率>99% 先进的 IGBT 功率器件 宽电压输入范围 工频变压器隔离 完善的保护功能,系统的可靠性更高 多种通讯接口 真彩触摸屏人机界面 多语种液晶显示功能,可自由设置 模块化设计,便于安装和维护 可设定的保护及运行参数 技术参数 直流侧参数 系统 最大阵列开路电压 880Vdc 最大效率 98.7% 最大直流输入电压范 围420~880Vdc 欧洲效率 98.2% 最大直流输入功率 550KWp 防护等级 IP20(室内) 最大输入电流 1200A 夜间自耗电

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)