编辑: 丶蓶一 2018-11-11

1 2

3 4

5 6

7 技术参数

6 A 最大行程 B 触发行程 C 复位行程 P 保证可靠断开的触点 A-B 专用名称

1 复位点

2 触发点 TT 总行程 PT 接近行程 MD 位移差 OT 超出行程 RP 释放位置 OP 动作位置 FP 起始位置 TTP 总行程位置 举例:1N/C+1N/O 线性运行(直动) 标准术语 旋转运动 速动型开关:开关的接通和断开的转换时间与开关操作的速度无关,只要开关操动部件被操动到一定位置,开关便发 生接通和断开切换,此过程时间一般为弹簧跳动所需要时间,此时间极短,为一常数. 触发 和 复位 开关行程图

7 A 最大行程 B 常闭触点的触发和复位行程 C 常开触点的触发和复位行程 P 保证可靠断开的触点

1 常闭触点的触发和复位点

2 常开触点的触发和复位点 TT 总行程 FP 起始位置 TTP 总行程位置 举例:1N/C+1N/O 先断后通 线性运行(直动) 旋转运动 蠕动型开关:开关的接通和断开动作切换时间与开关操动速度有关,操动速度越快,开关的切换也越快. 标准术语 概述? 产品组装示意图 技术参数 开关行程图 限位开关的正确使用 防护等级说明 选购指南

1 2

3 4

5 6

7 触发 和 复位

8 max.30? 凸轮的上升边缘 凸轮的下降边缘 滚轮直动头顶部 max.30? max.30? 极限限位 注:对下述情况的应用,应该用速动型限位开关 开关触头的接通和断开同时实现 当开关的触头分开一定距离时,设备便停止运转,这时 应排除由于震动而使触头重新接通,导致设备运转的可 能性(开关滞后效应) 当操动速度极为缓慢时 当直流电流被断开时,要求电流飞弧迅速消失. 限位开关的正确使用

9 IP 第一个数字:针对人体以及固体异物的防护等级内容 编号 第二个数字:针对进水的防护等级内容 无防护

0 无防护 防大于?50mm的固体异物保护

1 防水滴垂直下落保护 防大于?12mm的固体异物保护

2 防15?滴水保护 防大于?2.5mm的固体异物保护

3 防风雨保护 防大于?1mm的固体异物保护

4 防喷流保护 防灰尘进入保护(防尘)

5 防水喷射保护 防灰尘保护(密闭防尘)

6 防波浪影响保护

7 防浸水影响保护

8 防淹没保护 防护等级说明 型号说明 X42 A - / 操动机构特征代号(见产品组装示意图) 常闭触点数 常开触点数 开关系统代号:有字母 H 表示蠕动式, S 表示速动式 类别代号:A系列 限位开关企业代号 选购指南 注: 如需手动复位时,在型号后面加 -S 如需防护等级达IP67时,在型号后加 -7 概述? 产品组装示意图 技术参数 开关行程图 限位开关的正确使用 防护等级说明 选购指南

1 2

3 4

5 6

7 10 操动件 1Z型 (直杆) 操动力/-矩9N(19N)肯定断开 操动速度 最小10/60mm/min,最大1m/s 速动开关 1常开+1常闭 蠕动开关 1常开+1常闭 2常开 2常闭 * 肯定断开行程 开关行程图 产品外形尺寸 直杆型号说明 速动开关 肯定断开 速动开关 肯定断开 蠕动开关 肯定断开 蠕动开关 肯定断开 蠕动开关 注: 如需手动复位时,在型号后面加 -S 如需防护等级达IP67时,在型号后加 -7

13 14

21 22

23 24

13 14

21 22

13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

30 ?24 58.5

3 6 20.8 8.5

4 ?6 4.3

20 22

30 15 ?12.4

10 20 Pg13.5 F 选购指南 订货型号 X42A-S11/1Z X42A-S02/1Z X42A-H11/1Z X42A-H02/1Z X42A-H20/1Z

11 操动件 2Z型 (直杆/中心安装) 操动力/-矩9N(19N)肯定断开 操动速度 最小10/60mm/min,最大1m/s 速动开关 1常开+1常闭 蠕动开关 1常开+1常闭 2常开 2常闭 * 肯定断开行程 直杆/中心安装

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题