编辑: 865397499 2018-11-18
适用范围 FATO /

127 ZW32-40.

5型户外高压真空断路器 型号含义 Z W

32 / - 40.5 - 额定短路开断电流(kA) 额定电流(A) 额定电压(kV) 设计序号 户外 真空断路器 W32-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器),用于三相交流50Hz,额定电压为 40.5kV的电力系统中,作分断、关合负荷电流,过载电流及短路电流之用.断路器采用真空灭 弧原理,具有开断能力强、外观新颖、结构合理、操作简便、维护工作量少、使用寿命长等特 点. 断路器符合国家标准GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压 交流高压断路器》等标准. 工作条件 ・环境温度:上限+40℃,下限-30℃(高寒地区-40℃);

・海拔高度:不超过2000m;

・风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);

・地震烈度:不超过8度;

・污秽等级:Ⅳ级;

・最大日温差:不超过25℃;

・覆冰厚度:15mm. 序号

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 主要技术参数 ・断路器的主要技术参数见表1 表1 项目 额定电压 额定电流 工频耐压(干) 雷电冲击耐压(峰值) 额定短路开断电流 额定短路关合电流(峰值) 额定峰值耐受电流 4S额定热稳定电流 额定操作顺序 额定短路电流开断次数 机械寿命 额定操作电压(配弹簧操作机构) 动、静触头允许磨损厚度 重量 单位 kV A kV kV kA kA kA kA 次次Vmm kg 数值 40.5 1250,1600,2000

95 185 20,25,31.5 50,63,80 50,63,80 20,25,31.5 分-0.3S-合分-180S-合分

12 10000 AC/DC

220 3

400 FATO /

128 序号

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 ・断路器机械特性参数见表2 表2 项目 触头开距 触头超行程 平均分闸速度 平均合闸速度 触头合闸弹跳时间 三相分、合闸不同期性 合闸时间 分闸时间 各相主回路直流电阻(不含互感器) 相间中心距 单位 mm mm m/s m/s ms ms ms ms μΩ mm 数值 18±1 4±1 1.5±0.2 0.7±0.2 ≤5 ≤2 ≤100 ≤60 ≤100

560 结构和工作原理 ・断路器外形及安装尺寸见图1,图2. 断路器总体结构为三相支柱式,主要由绝缘筒、真空灭弧室、电流互感器、箱体、传动部分和操动机构组成,如图1所示.绝缘筒内装有 真空灭弧室,外装穿心式电磁电流互感器,断路器操动机构装在不锈钢箱体内,通过传动部分与真空灭弧室动端联接;

传动部分由绝缘拉杆、 传动联杆、拐臂和导杆组成. 图1 ZW32-40.5型断路器外形图 图2 ZW32-40.5型断路器安装孔尺寸

1450 122

1282 560

560 340

500 350

1360 440 4*16*26 ・功能特点 1) 采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命达10000次;

2) 结构简单,操作方便,维护工作量少;

3) 绝缘性能好,抗污秽能力强,无火灾和爆炸危险;

4) 可配弹簧或永磁操动机构,机械性能可靠,亦可频繁操作;

5) 外置电流互感器,准确级达0.2级,满足用户测量、计量和保护要求;

・工作原理 断路器是由弹簧操作机构操动的,先拉动手动储能拉环或电动储能,再拉动手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,使储能弹簧释放能量, 机构输出轴转动,通过拐臂,连杆带动真空灭弧室的触头向上运动,直至与静触头接触并通过机构合闸保持处于合闸状态;

完成断路器合闸 操作;

分闸时,拉动手动分闸拉环或机构电动分闸信号,使机构合闸保持解除,在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,机构输出轴反向转动, 从而带动空灭弧室触头向下运动至分闸位置,完成断路器分闸操作. FATO /