512 点xx最新数据 T 定时器 T000-T1FF

512 点x断开 T 定时器数值 T000-T1FF

512 字x断开 C 计数器 C000-C0FF

256 点x上次状态 C 计数器 C000-C0FF

256 字x上次状态 D 数据寄存器 D000-D3FF

1024 字xx上次状态 D 特殊寄存器 D8000-D80FF

256 字xx最新数据 I 中断指针 I00-I1F

32 点P指针 P00-PFF

256 点R文件寄存器 R000-R01F 256x16 字x上次状态 步进继电器的区域是由 SFC(连续功能图)使用的内存区域. 富士 N 系列可编程序控制器编程手册 衡泽凯整理 TEL:13866127200 QQ:286765800 E-mail: [email protected] 第3页

第三章 Flex N 系列 PLC 指令集 PLC 指令集能划分成两组. 一组名为顺序指令 (以位进行操作) , 另一组名为数据指令 (以 字进行操作) .每组还可以划分成如下列表所示的指令集.在梯形图编辑工具条中能找到对应 的指令选择板符.

第一篇 顺序指令

第一节 接点指令

一、确认导通指令: 显示符号 ] [ 指令表码 LD, AND, OR 步数

1 或2能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-当PLC 数据表中指定的地址 导通 时,此指令使指定的接点 导通 .

二、上升微分 - 确认导通指令: 显示符号 ] + [ 指令表码 LD+, AND+, OR+ 步数

2 能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-该指令通过一个从 断开 到 导通 的微分正常地打开接点.当检测到 PLC 数据表中指定 地址从 断开 转变为 导通 时,指定接点在一个程序扫描周期中正常地从 断开 转变 为 导通 .

三、下降微分 - 确认导通指令: 显示符号 ] - [ 指令表码 LD-, AND-, OR- 步数

2 能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-该指令通过一个从 导通 到 断开 的微分正常地打开接点.当检测到 PLC 数据表中指定 地址从 导通 转变为 断开 时,指定接点在一个程序扫描周期中正常地从 断开 转变 为 导通 . 富士 N 系列可编程序控制器编程手册 衡泽凯整理 TEL:13866127200 QQ:286765800 E-mail: [email protected] 第4页

四、直接输入 - 确认导通指令: 显示符号 ] D [ 指令表码 LDD, ANDD, ORD 步数

2 能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRx 当输入的指定地址是 导通 时,该指令将指定的接点 导通 .当该指令被执行时,在程序 扫描周期中检查输入的状态.

五、确认断开指令: 显示符号 ] / [ 指令表码 LDI, ANI, ORI 步数

1 或2能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-当PLC 数据表中指定的地址是 断开 时,该指令使指定的接点变为 导通 .

六、上升微分 - 确认断开指令: 显示符号 ] /+ [ 指令表码 LDI+, ANI+, ORI+ 步数

2 能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-此指令通过一个从 断开 到 导通 的微分正常地关闭接点.当检测到 PLC 数据表中指定 地址从 断开 转变为 导通 时,指定接点在一个程序扫描周期中正常地从 导通 转变 为 断开 .

七、下降微分 - 确认断开指令: 显示符号 ] /- [ 指令表码 LDI-, ANI-, ORI- 步数

2 能在该指令中使用的地址设备为: 位字XYMLSTCTCDWRxxxx-xx--xx-该指令通过一个从 导通 到 断开 的微分正常地关闭接点.当检测到 PLC 数据表中指定 地址从 导通 转变为 断开 时,指定接点在一个程序扫描周期中正常地从 导通 转变 为 断开 . 富士 N 系列可编程序控制器编程手册 衡泽凯整理 TEL:13866127200 QQ:286765800 E-mail: [email protected] 第5页