编辑: lqwzrs | 2018-11-21 |
8 输入 /6 输出
16 输入 /12 输出 输入类型 NPN( 漏型 ) 输出类型 晶体管 中断
2 个外部中断 X
0、X1;
一个定时中断 高速 输入 高速计数器 输入
1 轴10KHZ
1 轴60KHZ 高速计数器 输入端子 X0 X1 脉冲 输出 内置输出端 子分配
2 轴10KHZ
2 轴60KHZ 脉冲输出端子 Y0 Y1 内置模拟输出 无 编程口 RS232C (DB9 串口 ) 内置通信口 RS485 通信协议 Modbus RTU/ASCII 协议、支持自由通讯协议、 AIBUS 协议库 指令执行时间 基本指令 0.01us, 应用指令 0.08us 控制方式 循环扫描、支持立即刷新指令 ( 主机及扩展模块 ) 程序语言 LD ( 梯形图 ) 符合 IEC
1131 -
3 规范、支持高级语 言(C,C++) 混合高速表达式运算 存储方式 Flash ROM 永久存储,无需后备电池;
隔离方式 DCDC 隔离、光耦 电源保护 电源极性反接 允许瞬间断电 10ms 高速计数器 最多可配置
2 路:0- A/B 相脉冲
4 倍频、1- A/B 相 脉冲
2 倍频、2- A/B 相脉冲无倍频 高速脉冲输出 脉冲 + 方向输出 扩展模块 无 模拟量扩展 采用 RS485 与宇电 AI 系列智能仪表通讯扩展, PLC 内置 AIBUS 协议库或采用 MODBUS-RTU 协 议扩展
7、参数表 14/28 点产品参数表 单元型号 AP-16EX AP-16EY AP-16EXY AP-28EXY AP-16EXYR AP-16EYR 电源 DC24V 允许电源电压 DC21.5~DC26.5 消耗功率 2.5W 通用输 入输出 输入点数
16 无816
8 无 输入规格 NPN( 漏型 ) 输出点数 无16
8 12
8 16 输出规格 晶体管 继电器
40 点产品参数表 扩展模块参数表 单元型号 APH-40R APH-40 APM-40 电源 AC220V DC24V AC220V DC24V AC220V DC24V 允许电源电压 100~240VAC DC21.5~DC26.5 100~240VAC DC21.5~DC26.5 100~240VAC DC21.5~DC26.5 消耗功率 5W 2.5W 程序容量 256K 步 最大输入输出点数 输入
256 点、输出
256 点通用输入输出本机 I/O 数字量
24 输入 /16 输出 输入类型 NPN( 漏型 ) 输出类型 继电器 晶体管 中断
3 个外部中断 X
0、X
1、X2;
一个定时中断 高速输入高速计数器输入
2 轴60KHZ 高速计数器输入 端子 (X0 X1) (X2 X3) 脉冲输出内置输出端子 分配 无3轴60KHZ
3 轴10KHZ 脉冲输出端子 无Y
0、Y
1、Y2 内置模拟输出 无 编程口 RS232C (DB9 串口 ) 内置通信口 CAN2.0 、RS485 通信协议 Modbus RTU/ASCII 协议、自由通讯协议、CANBUS 通讯协议、内部集成 AIBUS 协议库 指令执行时间 基本指令 0.01us, 应用指令 0.08us 控制方式 循环扫描、支持立即刷新指令 ( 主机及扩展模块 ) 程序语言 LD( 梯形图 ) 符合 IEC 61131-3 规范、支持高级语言 (C,C++) 混合 , 高速表达式运算 存储方式 Flash ROM 永久存储,无需后备电池;
隔离方式 DCDC 隔离、光耦 电源保护 电源极性反接 允许瞬间断电 10ms 高速计数器 最多可配置
2 路:1- A/B 相脉冲
1 倍频、2- A/B 相脉冲
2 倍频、4- A/B 相脉冲
4 倍频 高速脉冲输出 无 脉冲 + 方向输出 模拟量扩展 采用 RS485 与宇电 AI 系列智能仪表通讯扩展,PLC 内置 AIBUS 协议库或采用 MODBUS-RTU 协议扩展