意见书编号: ?321014161-(2016) 924? 项目名称:香缇花园二期1~9#住宅楼 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年11月25日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州信立房地产开发有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 香缇花园二期1~9#住宅楼项目施工图设计文件进行了审查,形成 审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年十一月二十五日 (审查机构公章) (附20页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 香缇花园二期1~9#住宅楼 建设单位 扬州信立房地产开发有限公司 项目地址 邗江区 建筑总高度 16.20 M 建筑面积 13900.56 M2 建筑层数 1#、2#、4#~7#地上3层地下1层,8#地上5层地下1层,3#楼地上2层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2016-11-17 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏邗建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1#、2#、4#~9#楼1.应交待外墙保温系统设计使用年限.核实场地电磁辐射情况. 2.底层车库不计入层数,应以三层居住建筑进行节能设计.底层室内与上部空间直接 连通的以及7#9#楼家庭活动健身区域,应属于需要节能设计的区域,其外墙外窗及车 库和分户隔墙应有节能措施设计. 3.设计外门窗使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 4.分户墙计算仅考虑砌体,未计算混凝土热桥,应重新验算. 5.做法表中未见外挑板和车库顶板(上部为室内的应为分户楼板)的保温构造,不能 视为有效设计. 6.仅在板底设保温砂浆不能满足住宅撞击隔声的要求,也不得通过装修后的状态. 7.挑板热工计算保温未修正. 3#楼1.应交待外墙保温系统设计使用年限.核实场地电磁辐射情况. 2.设计外门窗使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 3.变配电顶板应按省标要求考虑与上部采暖空调房间之间的保温措施. 设计人 丁兆勇 何明 左春 任h戎 专业负责人 陈卫星 审核人 陈宇 注册师 陈卫星 执业印章号 3203706-001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-23

4 (给排水节能)专项审查 1#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-9/9, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加压 泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 2#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-10/10, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加 压泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 3#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施-4/4, 给水系统原理图 ,公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自 闭式水嘴,图中为普通水嘴;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.5 条要求.

(三)其它: 无. 4#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-10/10, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加 压泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 设计人 黄晓峰 专业负责人 黄晓峰 审核人 王雪芳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-22

5 (给排水节能)专项审查 5#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-10/10, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加 压泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 6#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-10/10, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加 压泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 7#、9#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、水施-10/12, 给水系统原理图 ,屋顶太阳能热水器宜有铺助加热措施,管道加 压泵与循环泵的设置与否应按实际安装太阳能热水器的技术要求确定. 8#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 黄晓峰 专业负责人 黄晓峰 审核人 王雪芳 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-22

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它: 1#、2#、4#-9#:

1、说明其它中户内各场所照度值均为100lx不准确,且格栅式灯具效率不准确.

2、节能专篇中缺汽车库的节能指标值.

3、汽车库照度和LPD值可按JGJ100-2015设计.(

7、9#) 3#:

1、物业用房走道的照明未采取节能控制措施. 设计人 王欢 专业负责人 秦忠 审核人 陈兴祥 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-23

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.8#楼? 电梯紧邻卧室,违反《住宅设计规范》GB?50096-2011第6.4.7条(书房同样 有安静要求,也不可以). 2.8#楼? 应设无障碍入口,供轮椅通行的门扇应安装无障碍横执手关门拉手护门板等, 且入口平台深度不应小于1.5m,不得违反GB?50096-2011?第6.6.1,2,3条. 3.7#9#楼? 消防泵房未直通室外,违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第8.1.6- 3条(给排水专业同时提出,不重复统计).

(二)违反 强标 之处: 1.1#、2#、........