1、参数锁Loc等等.对于配置好并锁上参数锁的仪表,按 键即 可显示参数(无需保持2秒),只出现操作工需要用到的参数(现场参数).通过 、 、 等键可 修改参数值.先按 键再按 键可退出设置参数状态,按 键保持不放可返回检查上一参数.

3、仪表的下显示窗可显示回路号,当有上限或下限报警时,下显示窗左边第一位可显示闪动的H.或L..当该回 路信号超量程时(如热偶断线等),仪表上显示窗显示量程上限或下限值,下显示窗闪动. 注:F828/F848的输入信 号为独立模拟地,各信号之 间为不共地输入,也可选择 共地端19COM为共(-)输入, 目前只支持mV和热电偶 信号输入. F748/F728支持Pt100 热电阻信号输入. ① 上显示窗 ② 下显示窗 ③ 设置键 ④ 数据移位(兼手动/自动切换) ⑤ 数据减少键 ⑥ 数据增加键 ⑦ 10个LED指示灯,其中MAN灯灭表示自动控制 状态,亮表示手动输出状态;

PRG表示仪表处 于程序控制状态;

MIO、OP

1、OP

2、AL

1、 AL

2、 AU

1、 AU2等等分别对应模块输入输出动 作;

COM灯亮表示正与上位机进行通讯.

5 参数功能 多路温度控制器通过参数来定义仪表的输入、输出、报警及通讯方式.以下为参数功能表. 参数 功能 功能解释 设置范围 bAud 通讯波 特率 当仪表 COMM 模块接口用于通讯时,bAud 参数定义通讯波特率,可定义范围是 1200~19200bit/s(19.2K). 0~19.2K BIT/S Addr 通讯地址 用于定义仪表通讯地址,有效范围是 0~80.在同一条通讯线路上的仪表应分别设置 一个不同的 Addr 值以便相互区别.由于多路温控器具备 2~4 个回路,对应的要占用 2~4 个地址,在通讯线上相当于 2~4 台单回路仪表.例如测量回路数(参数 Cn 的个 位数) 设置为 4, Addr=1, 则1~4 的地址都被该仪表使用, 其它仪表不得使用地址 1~4. 若测量回路数 Cn 设置为 3,而Addr=10,则10~12 的地址都被该仪表使用. 0~80 SP1~4 给定值 分别表示 1~4 通道的给定值 -999~ +3200℃ At1~4 自整定 0,自整定 At 功能处于关闭状态. 1, 启动 PID 及CtI 参数自整定功能,自整定结束后会自动返回 0. 10,关闭输出 0~1 INP1~4 输入规格 INP1~4 分别定义 1~4 个通道的输入规格. INP 输入规格 INP 输入规格

0 K

1 S

2 R

3 T

4 E

5 J

6 B

7 N

8 WRe3-WRe25

9 WRe5-WRe26

10 扩充输入规格

21 Pt100 (适用于F748/F728)

25 0~75mV 26~27 备用

28 0~20mV电压输入

29 0~100mV;

30 0~60mV电压输入

31 0~1V

32 0.2~1V 0~39 dPt1~4 小数点 位置 dPt1~4 分别用于选择 1~4 个通道的小数点位置及分辨率 (1)线性输入时,dIP=

0、

1、

2、3 对应

0、0.

0、0.00 及0.000 的显示方式. (2)采用热电偶或热电阻输入时,dIP 选择温度显示的分辨率,设置 dIP=0, 温度显 示分辩率为 1℃.dIP=1,温度显示分辨率为 0.1℃. 注:本设置只对显示有效,内部温度测量分辨率固定为0.1℃或1个线性定义单位,所 以不影响通讯或变送输出效果.当温度显示分辩率设置为0.1℃时,温度测量值在1000 ℃以上将自动转为1℃分辨率. 0~3 SCL1~4 输入信号 刻度下限 定义 mV 输入时刻度下限 -9990~ +30000 线性单位 SCH1~4 输入信号 刻度上限 定义 mV 输入时刻度上限 Scb1~4 输入平移 修正 Sc 参数通常用于对热电偶进行平移修正, 以补偿传感器或输入信号本身的误差, 或修 正仪表冷端补偿误差. Sc 修正量的单位为 0.1℃,例如设置 Sc=-100, 则导致测量 值比 Sc=0 时降低 10.0℃. -1999~ +4000 定义单位或 0.1℃ FIL1~4 数字滤波 强度 FIL 用于设置数字滤波的强度,0 没有任何滤波,1 只有取中间值滤波,2~40 同时 有取中间值滤波和积分滤波.FIL 越大,测量值越稳定,但响应也越慢.一般在测量受 到较大干扰时,可逐步增大 FIL 值,调整使测量值瞬间跳动小于 2~5 个字. 0~40 P1~4 比例带 定义 APID 及PID 调节的比例带,单位与 PV 值相同,而非采用量程的百分比. 10~9999 单位 I1~4 积分时间 定义 PID 调节的积分时间,单位是秒,I=0 时取消积分作用. 0~9999 秒d1~4 微分时间 定义 PID 调节的微分时间,单位是 0.1 秒.d=0 时取消微分作用. 0~999.9 秒OPH1~4 输出上限 限制 OUTP 调节输出的最大值的百分比. 0~100 H.AL1~4 上限绝对 值报警值 分别表示 1~4 个测量通道的上限报警值. 当对应通道测量值大于 H.ALx (x 为1~4, 表示对应测量通道,下同)时,则产生上限报警,上限报警产生后,当对应测量值小于 H.ALx-HYSx 时解除报警. -999~ +3200℃ L.AL1~4 下限绝对 值报警值 分别表示 1~4 个测量通道的下限报警值.当对应通道测量值小于 L.ALx 时, 产生 下限报警,下限报警产生后,当对应测量值大于 L.ALx+HYSx 时解除.报警可控制 ALM、AUX 或OUTP 上的继电器模块动作,由参数 AOP1~4 进行编程. 不用的报警功能可将其设置到极限值来避免其报警作用. 同上 HYS1~4 回差 为避免因测量输........