编辑: xiaoshou 2018-11-24
远程 I/O R3 系列 通信I/O模块 (CC-Link Ver.

1.10/Ver.2.00) 主要的功能与特长 作为网间连接模块,可用通信协议相异的通信模块处理 CC-Link上的数据 被通信模块认为是模拟量输入输出混合模块 节点类型为远程设备型 典型应用 CC-Link与Modbus的网间连接器 机型: R3-GC1S① 订货时的指定事项 ?机型代码: R3-GC1S① ①在下列代码中选择. (例如: R3-GC1S/CE/Q) ?特殊规格(例如: /C01) 通信方式 S: 单路 ①附加代码 (可指定多项) 适用标准 不写入: 不符合CE /CE: 符合CE 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(从特殊规格之项另请选择) 特殊规格 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层 相关产品 ?通信模块(机型: R3-NE

1、R3-NM

1、R3-NM

4、 R3-ND、R3-NFL

1、R3-NP1) 支持固件版本V2.00版或更高版本的通信模块. ?通信模块(机型: R3-NM

3、R3-NML3) 支持固件版本V1.00版或更高版本的通信模块. ?无纸记录仪 (机型: 73VR3100) 附带品 ?终端电阻器110Ω(0.5W) 机器规格 连接方式 ?通信: 连接器型欧式端子盘 (适用电缆线: 0.2~2.5mm

2 、露线长度7mm) ?内部通信总线: 连接到底座 (机型: R3-BS) 上 ?内部电源: 由底座 (机型: R3-BS) 提供 ?RUN接点输出: M3螺丝2块端子盘连接 (螺丝的许容扭矩 为0.5N・m) 压接端子: 请参照「适用压接端子」图 ?推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd、 Nichifu Co.,Ltd (不能使用带绝缘套的压接端子) ?适用电缆线: 0.75~1.25mm

2 端子螺丝材质: 铁表面镀镍 隔离: CC-Link-内部通信总线?内部电源-RUN接点输出间 RUN显示灯: 红/绿2色LED CC-Link通信正常、且R3通信模块侧的现场总线正常时,亮 绿色灯;

接收数据时,亮红色灯 (用DIP开关设定) ERR显示灯: 红/绿2色LED 通信异常时,绿色灯亮灯/闪烁 (电缆断线时熄灯,异常设定 时闪烁.);

发送数据时,亮红色灯 (用DIP开关设定) RUN接点输出 RUN接点: RUN显示灯亮绿色灯时ON (CC-Link通信正常、且R3通信模块侧的现场总线正常时ON) 额定负载: 250V AC 0.5A (cos ? = 1) 30V DC 0.5A (电阻负载) (满足EU指令时,额定负载小于50V AC.) 最大开关电压: 250V AC 30V DC 最大开关功率: 250VA (AC) 150W (DC) 最小负载: 1V DC 1mA 机械寿命: 2000万次 (300次/分) 驱动感应负载时,要保护接点及消除干扰. 适用压接端子(M3螺丝) (单位:mm) CC-Link 规格 CC-Link: Ver.1.

10、Ver.2.00 (用侧面DIP开关设定) 扩展周期 (循环):

2、

4、8 (用DIP开关进行切换) 站地址设定: 1~64 (用旋转开关设定) 传输速度的设定: 156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps (用旋转开关设定) 节点类型: 远程设备节点 占有节点数:

4 ?Ver.1.10: I/O点数128点、数据数16字?Ver.2.00: (I/O点数112点、数据数16字) * m (m为所设定的扩展循环数.) 通信电缆线: 符合CC-Link标准的电缆线 设置规格 使用温度范围: -10~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: 安装在底座(机型: R3-BS)上 重量: 约200g 性能 数据占有区 ?Ver.1.10:

16 ?Ver.2.00: 16*m(m为所设定的扩展循环数) 消耗电流: 120mA 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: CC-Link-内部通信总线?内部电源-RUN接点输 出间 1500V AC 1分钟 供电电源-FG间(通过电源模块隔离) 2000V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 RoHS指令 EN

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论