编辑: 霜天盈月祭 2018-12-04
营运期环保措施分析

1、地表水 (1)正常排放对地表水影响分析 本项目不涉及传染病医院废水、洗印废水、含汞、铅、铬、镉、砷废水等特 殊废水产生, 营运期锅炉软水制备系统采用 RO 反渗透原理, 浓水排入污水管网;

医院外排污水主要为门诊废水、住院病人废水、检验室废水、行政及医护人员污 水、食堂废水等,废水总排放量为 350.

35m3 /d. 本项目排水采用雨污分流制,医院设二级生化处理池

1 座,考虑到医院预 留空地的后期发展,为了避免重复建设,拟建设处理规模 1200m3/d(50 m3/h) (采用二级生化处理+二氧化氯消毒工艺),1 个隔油池(2.65*1.5*2.3m,容积 大于 9m3) , 外排废水经处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表2中预处理标准后排入市政污水管网,经陡沟河污水处理厂处理达到《城镇 污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排至陡沟河. (2)非正常工况下排放对地表水影响分析 本项目非正常工况为污水处理站故障检修, 排放废水将对下游陡沟河污水处 理厂造成影响.根据医院污水处理工程技术规范(HJ2029-2013):医院污水处 理工程应设置应急事故池, 非传染病区医院污水处理工程的应急事故池不应小于 日排放量的30%. 因此,要求项目应设置容积不低于110m

3 的应急池,在污水处理站发生事故 停运时,应将污水立即引入污水处理站调节池中暂存,调节池兼做事故应急池, 并对污水处理站进行紧急抢修, 待污水处理设施正常运行后,废水经过污水处理 设施处理达标后进入陡沟河污水处理厂.

2、地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016) ,本项目地下水环 境影响评价等级为三级,需提出环境保护措施及跟踪监测计划.根据《危险废物 储存污染控制标准》 (GB18597-2001,

2013 修改单) , 本项目采取分区防治措施, 将院内按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区. 本项目营运期地面均进行硬化处理,污水设置专门收集系统,可有效防治污 水对地下水环境的影响. 环评要求项目运行过程中, 在场址范围内布设地下水水质监测井,定期对地 下水水质进行监测,如发现水质异常,立刻采取有效措施(如采用水动力隔离技 术)阻止污染羽的扩散迁移,将地下水控制在局部范围,避免对厂区下游地下水 造成污染.

3、营运期大气治理措施 本项目营运期废气主要为食堂油烟、汽车尾气、污水处理站臭气以及垃圾收 集房及医疗废物暂存间恶臭等. (1)医疗废气 大楼内病员排除脓血、 痰等废物需要靠负压完成,由负压站真空泵房提供负 压气, 将产生少量的废气, 该废气经紫外光消毒后通过内置烟道引入楼顶高空排 放,对周围环境不会造成明显影响.部分医疗设备在运行过程中产生的废气,按 医疗行业设计规范,医疗设备废气采取高空排放,对周围环境不会造成影响. 此外,医院通过采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等常规消毒措施, 能大大降低空气的含菌量, 并通过自然通风或机械通风措施,各护理单元设风机 盘管+新风系统,能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境. (2)检验室废气 由于化验过程中使用的各种试剂气味散发量很小且较为分散, 通过设置通风 橱,并保持检验室良好的通风性,挥发的废气经通风橱收集后楼顶排放.检验废 气可达标排放. (3)污水处理站臭气 污水处理站臭气来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学 物质,其主要成分为硫化氢、氨、硫醇类等物质.各污水处理单元上方设置抽风 系统,臭气收集后经紫外线消毒+生物除臭系统处理后进行排放. 本项目地埋式污水处理站设置于项目西北角, 距离西南已建成的万卷山住宅 小区大于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题