3 PZ-12EX-8EY 使用手册
第二章 系统安装 Http://www.prechin.cn 开关 电源 GND +24V N L AC160-250V PZ-32MT/36MT/ 40MT主机 GND +24V X00 X01 CAN-L GND +24V PZ-12EX-8EY CAN-H 1# 扁带线 扩展口 X00 X01 CAN-L GND +24V CAN-H 2# 扩展口 X00 X01 CAN-L GND +24V CAN-H 14# 扩展口 PZ-12EX-8EY PZ-12EX-8EY 开关 电源 GND +24V N L AC160-250V PZ-20/40MT主机 GND +24V X00 X01 CAN-L GND +24V CAN-H 1# X00 X01 CAN-L GND +24V CAN-H 2# 扩展口 X00 X01 CAN-L GND +24V CAN-H 14# 扩展口 X00 X01 CAN-H CAN-L PZ-12EX-8EY PZ-12EX-8EY PZ-12EX-8EY 扩展口 扩展口 3. 主机外形尺寸及安装孔位图 DIN 铝轨之安装方法 适合 35mm 之DIN铝轨.主机欲挂于铝轨时,先将 下方的固定塑料片压入,再将 IO模块由上方挂上再往下压即可.欲取下IO模块时,IO模块底部下的固定塑料片,以 起子插入凹槽,向上撑开即可,该固定机构塑料片为保持型,当所有的固定片撑开后, 再将IO模块往上外方取出. IO模块 直接锁镙丝方式 请依产品外型尺寸并使用 M4 镙丝. 安装空间 在安装时,请装配于封闭式的控制箱内,其周围应保持一定的空间,(如下图所示), 以确保PLC散热功能正常. IO模块 PZ-12EX-8EY 50mm 50mm 50mm 50mm
4 PZ-12EX-8EY 使用手册
第二章 系统安装 Http://www.prechin.cn 86MM 110MM 高61MM PRECHIN PZ-12EX-8EY X00 X01 X00 X01 X00 X01 X02 X03 X00 X01 X04 X05 X00 X01 X00 X01 X00 X01 +24V Y00 X01 Y01 X00 X01 Y02 Y03 X01 Y04 Y05 X00 X01 Y06 Y07 X00 X01 X00 X01 CAL CAH GND +24V X06 X10 X07 X11 X12 X13 GND GND CAN-L CAN-H RS485A+ RS485B- 5V RX TX DT RT 1. 打开 PZStar 软件,建立新的项目后,点击 选项 中系统参数设置或按下 F10 或点击 图标后打开 系统参数 ,选择 CAN设置 设置CAN参数.如图
1、图2所示:
第三章 设置及应用 图1 图2 2. 扩展I/O模块连通后在程序中直接使用对应的X、Y.如图3所示, 图中的X
40、Y40对应的扩展模块1丝印的X
00、Y00;
图中的X
60、Y60对应扩展模块2丝印 的X
00、Y00. 梯形图上置位M2016, 图3
5 PZ-12EX-8EY 使用手册
第三章 系统设置及应用 Http://www.prechin.cn 3. (1)在程序中直接读取模块ID1-14最多可支持14个模块. 异常保护:主机、扩展模块在4秒钟内没有收到地对方的信息,对应IO状 态全部清零 X输入总个数: 12X14=168;
Y输出总个数:8X14=112.对应如下: 模块ID=1 扩展输入放置到X40-X57;
对应扩展输出Y40-Y57 模块ID=2 扩展输入放置到X60-X67;
对应扩展输出Y60-Y77 模块ID=3 扩展输入放置到X100-X117;
对应扩展输出Y100-Y117 模块ID=4 扩展输入放置到X120-X137;
对应扩展输出Y120-Y137 模块ID=5 扩展输入放置到X140-X157;
对应扩展输出Y140-Y157 模块ID=6 扩展输入放置到X160-X177;
对应扩展输出Y160-Y177 模块ID=7 扩展输入放置到X200-X217;
对应扩展输出Y200-Y217 模块ID=8 扩展输入放置到X220-X237;
对应扩展输出Y220-Y237 模块ID=9 扩展输入放置到X240-X257;
对应扩展输出Y240-Y257 模块ID=10 扩展输入放置到X260-X277;
对应扩展输出Y260-Y277 模块ID=11 扩展输入放置到X300-X317;
对应扩展输出Y300-Y317 模块ID=12 扩展输入放置到X320-X337;
对应扩展输出Y320-Y337 模块ID=13 扩展输入放置到X340-X357;
对应扩展输出Y340-Y357 模块ID=14 扩展输入放置到X360-X377;
对应扩展输出Y360-Y377
6 PZ-12EX-8EY 使用手册
第一章 系统设置及应用 Http://www.prechin.cn (2)在软件直接可以标定模块的ID号,设置如下:只能单个模块用CAN与主机 PLC连接后,确定PLC的CAN已设置好,如第5页所讲,下载好PLC程序就可以打 开如下图: