编辑: 此身滑稽 | 2018-12-05 |
04 05 骨架与外壳 框架 柜体骨架采用特殊的加强型 C 型材 ( 模数为 25mm),角部采用特制的铝三通连接,通过锁紧自 攻螺钉和高强度的螺栓紧固、组装而成,该型材具有多种规格,可以根据实际需要,按相应模 数组合成不同规格和不同用途的柜体;
柜体材料采用 2.0 的覆铝锌板或镀锌钢板制作,骨架采用柔性加工工艺,保证精度和强度具有 良好的接地连续性;
柜架结构可分为:装置小室、母线小室和电缆小室;
尺寸 ( 高x宽x深):2200x(400/600/800/1000/1200)x(600/800/1000)mm. 门板和顶盖 门板:根据需要,开关柜正面使用一扇或多扇进行封闭,所有的门可选择左开式或右开式,弹 簧门锁保证门能安全锁好,同时实现有气体产生时的压力平衡;
顶板和底板:顶板和底板根据实际防护等级的出线方式设计,柜顶板设有压力释放盖板,当开 关柜内发生事故时,压力冲开泄压盖板释放内部压力,确保发生内部故障时操作人员和开关柜 的安全. 后板和侧板 靠墙时后板选用封板,后出线时后板采用可开启的门板,侧板采用钢板弯制而成,装配后和 门板风格保持一致. 加强型C型材柜架 自攻螺栓孔 侧板 侧板 横梁 门锁 前门 后板 楣头 运输吊耳 底板 配电柜骨架 顶盖 后板 母线系统 水平母线 开关柜的水平母线布置在水平母线隔室里,靠墙或背靠背安装时,水平母线置于柜后,后出线 时水平母线置于柜顶;
母线材料为 T2 铜,规格有:30X
10、40X
10、60X
10、80X
10、100X
10、120X10 等,母线 搭接采用新型工艺,不同规格的铜排可任意连接,所用螺栓均采用 8.8 级紧固件;
水平母排的最大电流可达到 6300A, 短时耐受电流可达到 100KA. 垂直母线 垂直母线系统位于柜体的后部,具有安全接触防护,无需附加防护带电体的活门;
垂直排选用 10mm 厚的矩型铜排,插件插拔力小,导电性能好,电流最大能达到 2000A. 保护线与中性线 保护导体用以保证骨架的等电位连接,它由位于每台柜........