编辑: cyhzg | 2018-12-05 |
1 号设备上光照度传感器数据: 发送:01
03 00
00 00
02 C4 0B 回应:
01 03
04 00
00 01 7F BA
43 上例回复数据中:01 表地址 1,06 表数据长度为
6 个字节,由于测点数据长度占四个 字节,光照度数据位
00 00
01 7F, 折成
10 进制即为:383,即实际值为
383 流明. 在组态软件中,寄存器对照表: 序号 名称 寄存器地址
1 光照度寄存器
40001 2)更改设备地址(功能号:0x06 辅助命令号:0x0B ) 发送命令格式: [设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号:0x0B] [00 00] [目标地址:占1个字节] [CRC16] 说明: A、目标地址:值范围为 1-15,目标地址与当前地址不能相同. KM75B61 RS485 磁吸式光照度传感器 KLHA 快乐海岸
电话:021-51093020 KLHA快乐海岸 高品质 低价格 值得您的信赖
网址: http://www.KLHA.com 第4页共5页B、00
00 为十六进制数,为固定值,不可更改. 比如将设备地址 1,更改为 2,则命令为:
01 06 0B
00 00
02 0A 2F 设备响应:02
25 01
02 90
06 设备响应格式:[设备地址][查询设备地址命令号][数据长度:1 字节][随机字节:1 字节][CRC16] 比如:02
25 01
18 11 CD 表明更主后当前设备地址为
02 . 3)查询设备地址(功能号:0x25 辅助命令号:0x02 ) 若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备 地址. 发送命令格式: [设备地址:0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号:0x02] [00
00 01] [CRC16] 说明: A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址. B、00
00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改. 比如查询当前设备地址,命令为 FA
25 02
00 00
01 99 FE 设备响应:
02 25
01 18
11 CD 设备响应格式:[设备地址][命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节:1 字节] [CRC16] 比如:02
25 01
18 11 CD 表明设备地址为
02 . 典型方案 KM75B61 通过 RS485 总线的组网方式,可以将通讯距离延长到最长
1200 米,可以有效解 决连接距离过短问题. 下图是基于 KM75B61 传感器典型光照度监测与控制的 RS485 组网结构图,每个 KM75B61 传感器都有一个节点编号,一个小系统,可以放置 1-15 个KM75B61 传感器.因每个 KM75B61 传感器采用宽电源供电,所以整个系统都可以采用总线供电的方案. KM75B61 RS485 磁吸式光照度传感器 KLHA 快乐海岸
电话:021-51093020 KLHA快乐海岸 高品质 低价格 值得您的信赖
网址: http://www.KLHA.com 第5页共5页快乐海岸产品说明书 起草宋馨慧 时间 2017-06-26 产品名称 RS485 磁吸式光照度传感器 审核时间 型号KM75B61 修订日期 2017-06-26