编辑: f19970615123fa | 2018-12-12 |
100 100
100 60
60 60
60 60
60 机械寿命 万次
1000 1000
1000 1000
600 600
600 600
600 600
600 300
300 300
300 300
300 配用熔断器型号 NT00-16 NT00-20 NT00-25 NT00-32 NT00-50 NT00-63 NT00-80 NT00-100 NT00-125 NT00-160 NT00-200 NT1-250 NT1-250 NT1-300 NT1-300 NT3-400 NT3-475 表
2、接触器辅助触头参数 使用类别 AC-15 DC-13 额定绝缘电压(V)
660 660 约定发热电流(A)
10 10 额定工作电流(A) 0.95 0.15 控制容量 接通 3600VA 33W 分断 360VA 33W 表
3、接触器吸引线圈消耗功率及能效等级 型号 吸持功率(VA) 能效等级 CJX1-9/12 9.0
3 额定工作电压(V)
380 220 CJX1-16/22 9.5
3 CJX1-32 14.0
3 CJX1-45/63 34.2
2 CJX1-75/85 36.6
2 CJX1-110/140 51.3
2 CJX1-170/205 91.2
2 CJX1-250/300 150.0
2 CJX1-400/475 150.0
2 工业控制与保护 工业控制与保护 D-01 D-02 系列交流接触器 CJX1
3、CJX1-45~475外形及安装尺寸图 系列交流接触器 CJX1
六、外形及安装尺寸
1、CJX1-9-22外形及安装尺寸图
2、CJX1-32外形及安装尺寸图 2*φ b B a A C a A b B 2*Φ C a A b B 4*φ C 表
4、外形及安装尺寸 型号 CJX1-9/12 CJX1-16/22 CJX1-32 CJX1-45/63 CJX1-75/85 CJX1-110/140 CJX1-170/205 CJX1-250/300 CJX1-400/475 A
46 46
74 92
105 125
140 146
162 B
79 89
90 120
135 158
185 200
205 C
106 116
109 125
145 155
190 205
224 a
35 45
50 70
80 100
110 120
130 b
60 75
75 100
110 130
160 180
180 φ 4.8 4.8 4.8
5 5.5 6.5 7.0 9.0 9.0
八、订货须知 订货时必须指出
1、接触器完整的名称型号;
2、线圈的额定工作电压和频率;
3、订货数量;
4、如需订购标准卡轨,应另注明;
5、订货示例:CJX1-9/22线圈电压220V 50Hz 10台.
七、使用与维护
1、正确的安装接线 接触器安装接线时请注意接线端的标志,主电路1L
1、3L
2、5L3 为进线端,2T
1、4T
2、6T3为出线端.常开辅助触头的进线端为:
13、
23、
33、43……常开辅助触头的出线端为:
14、
24、
34、44……常闭辅助触头的进线端为:
11、
21、
31、41……常闭辅助触头的出 线端为:
12、
22、
32、42……线圈接线端为A1和A2.
2、安装前应检查线圈上的技术数据(如额定电压及频率)等是否与电源相符.
3、安装时应按规定的安装条件安装,接触器线圈的接线端子A1符号应朝上方,符合人的视觉习惯.
4、接线螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入 使用.
5、使用时如发现不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面.
6、使用中应定期检查产品各部件,要求可动作部分不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换. 工业控制与保护 工业控制与保护 D-03 D-04