编辑: f19970615123fa 2018-12-12

100 100

100 60

60 60

60 60

60 机械寿命 万次

1000 1000

1000 1000

600 600

600 600

600 600

600 300

300 300

300 300

300 配用熔断器型号 NT00-16 NT00-20 NT00-25 NT00-32 NT00-50 NT00-63 NT00-80 NT00-100 NT00-125 NT00-160 NT00-200 NT1-250 NT1-250 NT1-300 NT1-300 NT3-400 NT3-475 表

2、接触器辅助触头参数 使用类别 AC-15 DC-13 额定绝缘电压(V)

660 660 约定发热电流(A)

10 10 额定工作电流(A) 0.95 0.15 控制容量 接通 3600VA 33W 分断 360VA 33W 表

3、接触器吸引线圈消耗功率及能效等级 型号 吸持功率(VA) 能效等级 CJX1-9/12 9.0

3 额定工作电压(V)

380 220 CJX1-16/22 9.5

3 CJX1-32 14.0

3 CJX1-45/63 34.2

2 CJX1-75/85 36.6

2 CJX1-110/140 51.3

2 CJX1-170/205 91.2

2 CJX1-250/300 150.0

2 CJX1-400/475 150.0

2 工业控制与保护 工业控制与保护 D-01 D-02 系列交流接触器 CJX1

3、CJX1-45~475外形及安装尺寸图 系列交流接触器 CJX1

六、外形及安装尺寸

1、CJX1-9-22外形及安装尺寸图

2、CJX1-32外形及安装尺寸图 2*φ b B a A C a A b B 2*Φ C a A b B 4*φ C 表

4、外形及安装尺寸 型号 CJX1-9/12 CJX1-16/22 CJX1-32 CJX1-45/63 CJX1-75/85 CJX1-110/140 CJX1-170/205 CJX1-250/300 CJX1-400/475 A

46 46

74 92

105 125

140 146

162 B

79 89

90 120

135 158

185 200

205 C

106 116

109 125

145 155

190 205

224 a

35 45

50 70

80 100

110 120

130 b

60 75

75 100

110 130

160 180

180 φ 4.8 4.8 4.8

5 5.5 6.5 7.0 9.0 9.0

八、订货须知 订货时必须指出

1、接触器完整的名称型号;

2、线圈的额定工作电压和频率;

3、订货数量;

4、如需订购标准卡轨,应另注明;

5、订货示例:CJX1-9/22线圈电压220V 50Hz 10台.

七、使用与维护

1、正确的安装接线 接触器安装接线时请注意接线端的标志,主电路1L

1、3L

2、5L3 为进线端,2T

1、4T

2、6T3为出线端.常开辅助触头的进线端为:

13、

23、

33、43……常开辅助触头的出线端为:

14、

24、

34、44……常闭辅助触头的进线端为:

11、

21、

31、41……常闭辅助触头的出 线端为:

12、

22、

32、42……线圈接线端为A1和A2.

2、安装前应检查线圈上的技术数据(如额定电压及频率)等是否与电源相符.

3、安装时应按规定的安装条件安装,接触器线圈的接线端子A1符号应朝上方,符合人的视觉习惯.

4、接线螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入 使用.

5、使用时如发现不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面.

6、使用中应定期检查产品各部件,要求可动作部分不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换. 工业控制与保护 工业控制与保护 D-03 D-04