编辑: lonven 2018-12-12
ZJQ135 系列直流接触器使用说明书 第1页/共6页

一、 产品用途

1、用于工业机械的电源/电机控制、电路绝缘、电路保护及安全装置等;

2、用于汽车电池配电及备份;

3、用于变频器电源控制;

4、用于电动汽车充电桩;

5、用于太阳能发电设备;

6、 其他直流高电压用途.

二、 产品特性

1、可承载大容量负载 环氧树脂封装,触点室内充有惰性气体,结合磁吹灭弧,使产品可承载大容量负载.

2、结构紧凑,工作噪声低 因采用了不让电弧外泄的无电弧间隙结构,使外形可以做到很小. 由于采用了将触点密封在惰性气体舱中的结构,即使触点间隙很小,也能确保高效安全切断. 工作噪声小,切换大电流时也是如此.

3、安全性好 触点密封在密封舱内,电弧无法外泄,从而保证产品具有良好的安全性.

4、触点可靠性高 触点单元密封在惰性气体中,因此不管环境如何,接触电阻都能保持稳定.同时还实现了触点部的防尘和防水 性.

5、安装方式无特别要求 可动部分重量轻,同时反力大,产品受重力影响小,底部安装,对安装位置无特别要求.

6、用途多样性 标准用途包括:微型电动汽车(低速车) 、电池开关及备用设备、直流电压电源控制、电路安全保护等.

7、符合欧盟 RoHS 指令(2002/95/EC)

三、 产品型号含义体系 ZJQ

135 ―

24 C W D

01 安装方式: D=底部安装 线圈引出方式: W =导线式 额定电流:

135 =135A 客户特殊代码: 01-99 线圈电压:

12 =12VDC

24 =24VDC 触点形式: C =主触头为一组常开,触头分极性;

E =主触头为一组常开,触头不分极性;

D =主触头为一组常开, 带一组常开辅助 触点,触头分极性;

ZJQ135 系列直流接触器使用说明书 第2页/共6页

四、 技术参数

1、 技术参数 产品系列 ZJQ135 产品外形 电器形式 电器种类 接触器 主触头系统形式 桥式动合(SPST-NO-DM) 电流种类 直流(DC) 分断时介质类型 惰性气体 操作方式 电动 额定工作制 不间断工作制 主触点的 额定值和 极限值 触头极性 有极性 √ 无极性 √ 额定工作电压(Ue) 12-450Vdc 额定控制容量 135A 450Vdc(2) 额定短时耐受电流及持续时间 200A 360sec. 300A 60sec. 最大分断电流(仅允许分断

1 次) 650A 450V 触点接触电阻(初始) 1mΩ Max.(at 1A) 吸合时间(at 20℃) 25ms Max.(3) 触点弹跳时间(at 20℃) 7ms Max.(3) 释放时间(at 20℃) 12ms Max.(4) 寿命 机械寿命 1*106 次(5) 电寿命(2,4) 有极性 见图

1 无极性 见图

2 介电性能 参数 绝缘电阻 初始状态:100MΩ Min.(1) 寿命终结时:50MΩ Min.(1) 冲击耐受电压 (初始) 主触点间 AC

2500 Vrms/1mA/1min.(海平面) 主触点与线圈间 AC

2500 Vrms/1mA/1min.(海平面) 机械性能 冲击 20G 峰值,11ms 1/2 正弦波(线圈通电) 振动 20G 峰值,80~2,000Hz,正弦波 线圈参数 额定工作电压 12Vdc、24Vdc 线圈极性 * 节能线路板 * 辅助触点(6) √ 环境参数 使用与贮存环境温度范围 -40℃~+85℃ 使用与贮存环境湿度范围 5%~85% RH. 海拔高度 ≤4000m 重量 190±5g 安规认证 CE 1:测量电压 DC500V,测试位置与介质耐电压项相同的位置. 2:负载类别:DC-1,L/R≤1 毫秒. 3:线圈施加额定工作电压,含触点弹跳. 4:线圈施加额定工作电压,无续流二极管. 4:额定控制容量,接通和断开转换频率,ON : OFF=1 秒:9秒. 5:接通和断开转换频率,ON : OFF=0.5 秒:0.5 秒. 6:辅助触点参数:2A@30VDC/3A@125VAC,600Vac 50/60Hz 1min. ZJQ135 系列直流接触器使用说明书 第3页/共6页

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载