编辑: XR30273052 2018-12-13

296 6 外形及安装尺寸 表2工作模式设定 转换模式 时间转换 电流转换 时间、电流双重转换 开关状态 堵转保护

7 接线图及工作时序图(见图

4、图

5、图6) 图4星三角起动接线图 KM1 L KM3

14 11 KM3 KM1

24 11 A2 A1 KM2 L/N KM1 KM2 KM2 ST STP NJB1-QD L2 L3 QF M 3~ KM2 KM1 KM3 L1 NJB1-QD NJB1-QD C1 C2 102max 22.5max 111max R NJB1-QD

7 1

3 5

9 1

20 40

60 80

100 电源 起动 转换/堵转 时间 (s) 电流 (A) 102±0.50 C1 C2 A2 A1

11 24

14 35 控制电器 - B

297 图6不同电流情况下工作时序图 L1 L2 L3 QF KM3 KM1 KM2 M 3~ NJB1-QD 图5自耦降压起动接线图 KM1 L KM3

14 11 KM3 KM1

24 11 A2 A1 KM2 L/N KM1 KA ST STP NJB1-QD KA NJB1-QD 自耦降压起动 全压运行 C1 C2 注:IsetD设定电流 TsetD设定时间 TprtD堵转保护设定时间 60ms 60ms Tprt Tset I Iset

0 ① ② ③ 起动LED和 转换LED和11

14 11

24 起动LED和 转换LED和11

14 11

24 起动LED和11

14 转换LED和A1 A2 1Hz闪烁 t ① ② ③ 控制电器 B - B

298 说明: 曲线①:在电流、时间双重转换模式下,当起动电流下降到Iset,起动时间还未达到Tset时的动作 特性――起动时

11、14触点闭合,起动LED亮;

转换时,

11、14触点打开,转换LED亮,间隔60ms后,

11、24触点闭合.电流转换工作模式下不论时间长短,动作过程与此相同. 曲线②:在电流、时间双重转换模式下,当起动时间到达Tset,起动电流仍未下降到Iset时的动作 特性――起动时

11、14触点闭合,起动LED亮;

转换时,

11、14触点打开,转换LED亮,间隔60ms后,

11、24触点闭合.时间转换工作模式下不论电流大小,动作过程与此相同. 曲线③:在堵转保护模式下产品工作时序图――起动时起动LED亮,

11、14触点闭合;

当堵转保护计 时到达Tset,起动电流仍大于等于Iset时,

11、14触点打开,堵转LED闪烁. 9.1 继电器为导轨式安装时,采用TH35-7.5型钢安装轨安装. 9.2 继电器为装置式安装时,将限制件拔开.

8 复位:断电复位.

9 安装使用与维修 控制电器 - B 299