编辑: 霜天盈月祭 2018-12-15

0 20

40 60

80 100 20% 40% 60% 80% 100%

50 100 输入量(%) 输出量(%) 斜率设定值 电力调整器技术指南

4 电力调整器使用注意事项 关於负载 变压器一阶控制的支援条件为变压器磁束密度必须在1.25T以下. 安装时的注意事项 G3PW型的重量约2kg (60A型) .安装时若不慎掉落,可能会造 成受伤,请小心处理. 安装方法 G3PW型会大量发热,可利用其产生热对流以进行冷却. 因此若未依照指定方向 (下图) 安装 , 可能会发生故障或意外事故 . 为提高冷却效果,请遵守安装方向. 规定尺寸 与配线用布线槽的安装位置 控制面板的通风 将G3PW型设置於控制面板内时 , 请考虑安装百叶窗或风扇等有关 控制面板内的通风效果. ? 进气口与排气口若有过滤器,请定期检查过滤器的网目是否有 堵塞的情况. ? 设置机器时,请注意勿妨碍进气口、排气口内外的空气流通. ? 若使用热交换机等冷却面板内部,请安装於G3PW型的正面. 关於配线 ? 引线的粗度请使用符合电流值者. ? 请务必在切断电源的状态下进行配线. G3PW型在OFF的状态也会产生漏电流,可能会造成触电. ? 若将高压、动力线与G3PW型的配线拉设至同一配管或布线槽 时,可能会产生感应而造成误动作或产品损坏.请配线至其他 配管. 关於端子锁合扭力 ? 负载端子 对负载端子的配线材请依照按型号规定的电线尺寸使用. *请务必使用UL规定品、CSA规定品的压接端子. ? 指令输入、电源端子 ? 控制端子 * :端子螺丝仅限附带小型一字螺丝端子台者 ? 裸线连接的配线材请使用铜制AWG26-16的捻线. ? 电线包覆层剥离长度请依下列规定,按照连接器的型式进行配线. ? 小型一字端子型:7mm ? 无螺丝夹式端子型:9mm ? 电线如为捻线,建议以附绝缘盖棒端子 (DIN46228-4 规格适 用型)进行终端处理后进行连接. ? RS-485通讯电线请使用隔离双绞线. 此外,配线总长度请勿超过500m. 关於故障检测的配线 透过G3PW型的故障检测用继电器输出 , 使上位的断路器或接触器 执行动作进行保护时 , 请将G3PW型的电源配线至比断路器或接触 器更上位的位置. 但是,即使以断路器或接触器仅遮断负载端子侧 (L

1、T1) ,当电压 附加至电源端子侧 (

4、5号端子)时,仍会在负载端子侧检测出电 压,因此请在电源端子侧的电压亦遮断的状态下进行配线作业. G3PW-A220 51mm G3PW-A245 71mm G3PW-A260 90mm 规定尺寸以上 安装面 上部 下部 自然对流 其他机器 其他机器 100mm 以上 气流 100mm 以上 其他机器 其他机器 155mm以上 安装面 气流 其他机器 其他机器 气流 气流 台座 配线用布 线槽等 配线用布 线槽等 配线用布 线槽等 配线用布 线槽等 将深155mm以上的机器等塞入G3PW 型的上下时,将遮蔽空气的流通,使 散热效果降低. 请使用深度较小的配线用布线 槽等. 其他的机器及配线用布线槽等,若无法使用深度 较小的产品,将G3PW型本体安装至台座时,请 做好改善通风的因应对策. 型号 建议电线尺寸 锁合扭力 端子螺丝 G3PW-A220 AWG18~10 1.8NBm M4 G3PW-A245 AWG6 * 2.8 NBm M5 G3PW-A260 型号 建议电线尺寸 锁合扭力 端子螺丝 所有型号共通 AWG18~14 0.8~1.0NBm M3.5 型号 建议电线尺寸 锁合扭力 端子螺丝 * 所有型号共通 AWG26~16 0.22NBm M2 配线用布线槽 配线用布线槽 百叶窗 控制面板 G3PW型 百叶窗轴流 式风扇等 电力调整器技术指南

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)