生活垃圾分类收集后,年产生量约 5.2 吨,送至指定点存放, 定期由环卫部门清运.
7、总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 (环发[2014]197 号文) ,本项目所需替代的主要污染物排放总量指标,需按照国家或地方污染物排放标 准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量) 、烟气量等予以核定. 该公司总量主要为 CODCr 和氨氮,来源于职工生活污水.项目定员
20 人,年工作
261 天,员工用水定额取 40L/人?日,排污水系数按照 0.9 计算,本项目废水排放量为 0.72m?/d (188m?/a) . 废水排放执行 DB12/356-2008 《污水综合排放标准》 三级标准 (COD 500mg/L,氨氮 35mg/L) . (1)按水质指标标准计算全公司职工生活污水污染物控制总量指标如下: COD 排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*500mg/L /109 =0.094t/a;
氨氮排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*35mg/L /109 =0.007/a. (2)生活污水尾水的预测浓度为 COD 400mg/L,氨氮 30mg/L,据此计算其预测 总量指标如下: COD 排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*400mg/L /109 =0.075t/a;
氨氮排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*30mg/L /109 =0.006t/a. 厂 距厂界距离(m) 贡献值 标准限值(昼间/夜间) 东厂界 厂房外墙
1 米45 65/55 南厂界 厂房外墙
1 米45 65/55 西厂界 厂房外墙
1 米45 65/55 北厂界 厂房外墙
1 米45 65/55 -
8 - (3)项目废水最终排入北辰科技园区污水处理厂,北辰科技园区污水处理厂出水 水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)中一级 A 标准,即COD30mg/L、氨氮 1.5(3.0)mg/L,据此计算其预测总量指标如下: COD 排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*30mg/L /109 =0.006t/a;
氨氮排放总量为:20 人*40L/人?d*0.9*261d*1.5mg/L /109 =0.0003t/a. 该公司主要污染物总量测算过程如下表所示. 表9拟建项目污染物排放总量 单位:t/a 序号 污染因子 预测排放总量 标准排放总量 环境消减后排放量 废水 废水量
188 188
188 CODCr 0.075 0.094 0.006 氨氮 0.006 0.007 0.0003 经以上预算,该公司污染物排放总量为废水中的 COD、氨氮,其中 COD 排放量 为0.094t/a、氨氮为 0.007t/a.
8、现有工程存在的环境问题 根据现场情况,该公司未按照天津市环保局津环保监测[2007]57 号《关于发布的通知》和津环保监理[2002]71 号《关于加强我市 排放口规范化整治工作的通知》要求,进行排放口规范化建设工作.
9、针对现有工程存在的环境问题拟采取的环保措施 根据天津市环保局津环保监测[2007]57 号 《关于发布的通知》和津环保监理[2002]71 号《关于加强我市排放口规范化整治工作的 通知》要求,进行排污口规范化设施. -
9 - 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文植被、生物多样性等):
1、地理位置 北辰区位于天津市中心区北部,是四个环城区之一.东以永定新河与宁河县 相邻, 边界线长 20.66 千米;
东南隔金钟河、 新开河与东丽区相望, 边界线长 22.99 千米;
南与河北区、红桥区相连;
西南以子牙河与西青区相接,边界线长 27.5 千米;
西、北均与武清县相接,边界线长 25.14 千米.南北纬宽 20.8 千米,东西经 长43.2 千米.距首都北京
110 公里,距天津新港
50 公里,距天津滨海国际机场
16 公里,交通便利,地理位置优越. 本项目位于北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华盛道