编辑: 麒麟兔爷 | 2019-09-03 |
关键词:地暖设计;
分析 Abstract: This paper introduces the advantages and situation of the heating floor, analyzes its design step, and puts forward the issues needing attention in the heating floor design. Key words: heating floor design;
analysis 中图分类号:TU2 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012) 地暖在我国兴起时间不长,但发展迅速,普及较快并逐渐规范.地暖从材料到施工,不论材质的提高或施工质量的提 高,都有了飞跃的发展,特别是新型的工程材料和先进的施工技术,经过几年的发展,正在朝着规范化的主流发展, 预示着地暖行业将进一步规范有序.
1 地暖的节能优势 地暖可以节能20-30%,室温每降低1℃能源费可以节省10%左右,地暖主要靠辐射供暖,辐射热损失小,舒适度高,1 6℃的地暖室温相当于18-20℃的散热器供暖所能达到的舒适度,地暖的室温可比散热器的降低2-4℃,这是节约能源费 20-30%的来源.
2 地暖的现状 舒适、节能和环保等已成为社会对地暖的普遍认识,地暖已经成为一种时尚,从高档的公寓、别墅到经济适用房,都 成为一项十分抢眼的卖点.2005年地暖的安装面积突破5000万平方米,受益人口增加150万左右,这一发展势头十分 强劲,预测今后数年内,年增长率将保持在30%以上,三年后安装面积有可能突破一亿平方米. 地暖在我国产生并遍地开花,原因也很多,其中一个重要原因便是我国地暖市场承受能力限制,地暖刚传入我国时, 所使用主要原料几乎全部依赖进口,价格昂贵.为了解决这个矛盾,地暖的系统设计一再简化,这就出现了简易地暖 .但是在采用简易地暖中也存在着诸多问题. a 全国各地地暖工程,冬天的室温会达到24-25℃,居民普遍感觉热,进出室内外容易感冒,不得不开窗缓解室温,地 暖的舒适度大打折扣."开窗求冷"是他们寻求的解决方式,放出一些热量,放进一些冷气,这一出一进便把地暖节 能的优点抹掉了. b 我国从事地暖安装的队伍中,大多数是未经过专业培训,他们的素质较差,大多数不懂设计也不会计算,他们理解 的地暖安装就是把管子埋在水泥层里这么简单,他们以低价的优势打一枪换一个地方,安装的地暖差不多千篇一律都 是用dn20的管子,管间距也几乎全部为200mm左右,这就使简易地暖的先天不足更加突出.
3 地暖系统设计步骤 a 方案设计.根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负差;
与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设 计有关间距;
确定集配装置(分水器)的位置. b 地暖系统施工设计.计算建筑物的有效散热负荷;
计算建筑物的有效散热面积;
地暖系统布置及水力计算;
其他附属设 备选择. c 设计完成,应将设计各有关资料,打印装订成册.
4 地暖系统设计应注意的问题 a 采用分户独立式热源或集中采暖负荷的 90%.或将房间温度降低 2℃计算.
1 /
3 b在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数. c 垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量. d不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑. e 为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减. f 尽量考虑将生产冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管―――相互穿越. g 合理划分环路区域,昼量做到分室控制,避免与其它管线交叉. h设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费. i 对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题. j 为保证地面不裂,管间距不得小于 100mm,局部过密处在管上皮10mm 处加钢丝网;
为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm. k 供回水温度宜小于 60℃(最大不超过 70℃),供回水温差应小于 10℃,系统工作压力不宜超过 0.8MPa. l 无论采用何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配. m 应特别注意在设计选择参数时,PEX 管内流速不得小于 0.25m/s,否则会产生气塞现象. n 根据规范,在长度超过 6~8m 应设置膨胀缝材.每30~40O应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置. o确保地板采暖层的厚度(不包括面层厚度),住宅厚度为≥70mm p 不同地面标高应分别设置分集水器.
5 施工到运行调试系统程序 施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器 →根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收( 二次水压试验)→运行调试. a 地暖安装具体安装工序.地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕.分集水器用
4 个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固.用乳胶将 10mm 边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密.在找平层上铺设保温层,保温层要铺设平整.在铝箔纸上铺设一层 Ф2mm 钢丝网,间距 100*100mm,规格 2m*1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉 固定在楼板上.设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管 材露出砼表面.按地暖设计要求间距将加热管(PEX 管、PP-C 管或 PB 管、XPAP 管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于 500mm(按管长方向),大于 90°的弯曲管段的两端和中点均应固定.管子弯曲半径不宜小于管外径的
8 倍.从注水排气阀注入清水进行水压试验,且不渗不漏为合格.地暖辐射供暖地板当边长超过 8m 或面积超过 40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为 5~8mm,高度同细石混凝土垫层.塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于 400mm 的柔性套管.在分水器及加热管道密集处,管外用不短于 1000mm 的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀.在 缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于 0.4Mpa 的压力;
垫 层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后, 管道系统方允许泄压.地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水.试验压力为 系统顶点工作压力加 0.2Mpa,且不小于 0.6Mpa,10 分钟内压力降不大于 0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格.
2 /
3 b 地暖的调试与运行.供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试.采暖向地板供 水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持
3 天,然后以最高设计温度保持
4 天,并以≤ 50℃水温正常运行.
6 结束语 用地热供热有三大问题必须解决,一是资源能实现可持续利用,不破坏环境.二是要采用能抗腐蚀的地热间接采暖系 统.三是所需要的资金能筹措经营能获利,才能与常规采暖竞争.设计是良好施工的基础,设计和合理与否直接关系 和影响用户使用其效果、地面裂纹等一系列问题,同时也会影响到其它工作的顺利进行与质量水平的提高.地暖系统 的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究. 参考文献: [1] 孟扬.绿色建筑的理念与实践[J].城市住宅,2011(09) [2] 《建筑学报》, 02-12/20010 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3 / 3