编辑: 过于眷恋 2019-01-01

1 独立柱、梁.

2 砌筑面积不大于 30m2 的墙体.

3 室外抹灰面积不大于

100 m2 的墙面.

4 室内抹灰面积不大于 30m2 的自然间墙面.

5 室内走廊抹灰面积不大于 30m2 的墙面可作为一个自然间. 5.1.5 检测批划分应符合下列规定:

1 砌筑砂浆不大于 250m3 的砌体.

2 室外抹灰面积不大于 1000m2 的墙面.

3 室内抹灰不大于

50 个自然间的墙面. 5.1.6 检测批样本容量应符合下列规定:

1 检测批最小样本容量应符合表 5.1.6 的规定. 表5.1.6 检测批最小样本容量 检测批的容量 检测类别和最小样本容量 A B C 9~15

2 3

5 16~25

3 5

8 26~50

5 8

13 51~90

6 13

20 91~150

8 20

32 151~280

13 32

50 注:

1、检测类别 A 适用于工程质量检测,检测类别 B 适用于结构性能检测,检测类别 C 适 用于结构质量或性能的严格检测或复检.

2、无特别说明时,样本单位为构件.

8 2 当检测批的样本容量小于

9 个构件时,应按单个构件检测. 5.1.7 测区应符合下列规定:

1 单个构件的测区数不应小于

3 个;

当按批量检测时,面积小于 15m2 的单个构 件测区数可适当减少,但不应小于

2 个.

2 批量检测的测区总数不应小于

6 个.

3 测区应均匀分布,并应避开门窗洞口及预埋件等.

4 测区应标有清晰的编号,宜在原始记录中绘制测区布置示意图,并描述外观质 量情况.

5 检测砌筑砂浆抗压强度的测区还应符合下列要求: (1)每个测区的面积不宜小于 0.5 m2 ;

(2)测区离竖缝位置和预埋件的距离不应小于

30 mm,离门窗洞口、后砌洞口 的距离不应小于

200 mm;

(3)测区处砌体表面的抹灰砂浆层、勾缝砂浆、污物等应清除干净,且不应有 残留的粉末和碎屑;

(4)被检测砌筑砂浆灰缝应平整、饱满,弹击点处砂浆表面应打磨平整,并应 除去浮灰;

(5)被检测砌筑砂浆灰缝厚度不应小于 9mm.

6 检测抹灰砂浆抗压强度的测区还应符合下列要求: (1)每个测区的面积不宜小于 0.3m2 ;

(2)测区边缘距预埋件不应小于

30 mm,距门窗洞口、后砌洞口、混凝土墙体 端部、施工缝边缘、空鼓开裂区域边缘不应小于

200 mm;

(3)测区处抹灰砂浆层表面的污物应清除干净,且不应有残留的粉末和碎屑;

(4)被检测抹灰砂浆层表面应打磨平整,并应除去浮灰;

(5)被检测抹灰砂浆层厚度不应小于 6mm. 5.2 回弹值测量 5.2.1 每个测区的测点数应为

12 个,测点分布应符合下列要求:

1 砌筑砂浆抗压强度检测时,测点应均匀分布在砌体的水平灰缝上,不得在竖向 灰缝上布置测点;

相邻测点水平间距不宜小于

240 mm,同一测区每条灰缝测点不宜 多于

2 个.

9 2 抹灰砂浆抗压强度检测时,测点应均匀分布在测区内,相邻测点间距........