编辑: 过于眷恋 | 2019-01-01 |
1 独立柱、梁.
2 砌筑面积不大于 30m2 的墙体.
3 室外抹灰面积不大于
100 m2 的墙面.
4 室内抹灰面积不大于 30m2 的自然间墙面.
5 室内走廊抹灰面积不大于 30m2 的墙面可作为一个自然间. 5.1.5 检测批划分应符合下列规定:
1 砌筑砂浆不大于 250m3 的砌体.
2 室外抹灰面积不大于 1000m2 的墙面.
3 室内抹灰不大于
50 个自然间的墙面. 5.1.6 检测批样本容量应符合下列规定:
1 检测批最小样本容量应符合表 5.1.6 的规定. 表5.1.6 检测批最小样本容量 检测批的容量 检测类别和最小样本容量 A B C 9~15
2 3
5 16~25
3 5
8 26~50
5 8
13 51~90
6 13
20 91~150
8 20
32 151~280
13 32
50 注:
1、检测类别 A 适用于工程质量检测,检测类别 B 适用于结构性能检测,检测类别 C 适 用于结构质量或性能的严格检测或复检.
2、无特别说明时,样本单位为构件.
8 2 当检测批的样本容量小于
9 个构件时,应按单个构件检测. 5.1.7 测区应符合下列规定:
1 单个构件的测区数不应小于
3 个;
当按批量检测时,面积小于 15m2 的单个构 件测区数可适当减少,但不应小于
2 个.
2 批量检测的测区总数不应小于
6 个.
3 测区应均匀分布,并应避开门窗洞口及预埋件等.
4 测区应标有清晰的编号,宜在原始记录中绘制测区布置示意图,并描述外观质 量情况.
5 检测砌筑砂浆抗压强度的测区还应符合下列要求: (1)每个测区的面积不宜小于 0.5 m2 ;
(2)测区离竖缝位置和预埋件的距离不应小于
30 mm,离门窗洞口、后砌洞口 的距离不应小于
200 mm;
(3)测区处砌体表面的抹灰砂浆层、勾缝砂浆、污物等应清除干净,且不应有 残留的粉末和碎屑;
(4)被检测砌筑砂浆灰缝应平整、饱满,弹击点处砂浆表面应打磨平整,并应 除去浮灰;
(5)被检测砌筑砂浆灰缝厚度不应小于 9mm.
6 检测抹灰砂浆抗压强度的测区还应符合下列要求: (1)每个测区的面积不宜小于 0.3m2 ;
(2)测区边缘距预埋件不应小于
30 mm,距门窗洞口、后砌洞口、混凝土墙体 端部、施工缝边缘、空鼓开裂区域边缘不应小于
200 mm;
(3)测区处抹灰砂浆层表面的污物应清除干净,且不应有残留的粉末和碎屑;
(4)被检测抹灰砂浆层表面应打磨平整,并应除去浮灰;
(5)被检测抹灰砂浆层厚度不应小于 6mm. 5.2 回弹值测量 5.2.1 每个测区的测点数应为
12 个,测点分布应符合下列要求:
1 砌筑砂浆抗压强度检测时,测点应均匀分布在砌体的水平灰缝上,不得在竖向 灰缝上布置测点;
相邻测点水平间距不宜小于
240 mm,同一测区每条灰缝测点不宜 多于
2 个.
9 2 抹灰砂浆抗压强度检测时,测点应均匀分布在测区内,相邻测点间距........